Según la ITC-BT-10 del REBT: "5. PREVISIÓN DE CARGAS La previsión de los consumos y cargas se hará de acuerdo con lo dispuesto en la presente instrucción. La carga total prevista en los capítulos 2,3 y 4, será la que hay que considerar en el cálculo de los conductores de las acometidas y en el ...

Re: Puesta a Tierra con Neutro Sensible en Redes de Distribución

por JECS ¦ 24 Feb 2014, 01:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Buenas: Podría ser que se refiera al sistema de protección de las redes de MT en las que se hace un seguimiento de los defectos producidos por puesta a tierra de una fase (defecto monofásico). Normalmente las compañías limitan este defecto a 500 A o 1000 A, aunque Sevillana-Endesa en su zona de dist...

Re: Planos Red de tierras CT

por JECS ¦ 12 Feb 2014, 16:54 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Planos Red de tierras CT ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 648

Las dimensiones de los electrodos dependen de una serie de parámetros, como tipo de puesta a tierra de neutros en subestaciones, su resistencia (con lo que se obtiene la intensidad de defecto) que va a depender de la compañía suministradora, la resistividad superficial del terreno... Recomendable le...

Hola antes que nada felicitar este peazo foro que estava escondido por la red. Segun ese esquema veo que hay proteccion contra sobretensiones. yo me estoy reformando la casa entera y agradeceria que me dijeran si es necesario que lo coloque en el cuadro de distribucion de la vivienda o no, ya que a...

Re: Averiguar potencia derivación individual El tema está resuelto

por JECS ¦ 04 Jul 2011, 17:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Averiguar potencia derivación individual ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 6606

No olvidemos el punto de vista del instalador de Baja Tensión: Cuando una empresa instaladora emite un certificado de la instalación, indica en éste la potencia máxima de suministro. Al indicar esta potencia, debe tener en cuenta varios puntos: ⋅ Potencias normalizadas ⋅ Intensid...

Un detalle que tienes que tener, ya que has leído el REBT, es que las instalaciones eléctricas, como indica éste, son competencias exclusivas de los instaladores electricistas. A parte de eso, el esquema es correcto, salvo el detalle del magneto de 40A para el circuito de cocina/horno, al que no le ...

Re: ¿Como calcular la potencia máxmia admisible?

por JECS ¦ 12 Mar 2010, 12:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Como calcular la potencia máxmia admisible? ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 27137

Creo que estamos dándole vueltas a un caso del que no tenemos todos los datos. Voy a hablar en amperios, para no estar calculando potencias. Si el IGA es regulable hasta 320A (y ahí está el dilema que nos trae de cabeza, porque si no no existiría este problema), el conductor admite 260A y el fusible...

Re: ¿Como calcular la potencia máxmia admisible?

por JECS ¦ 12 Mar 2010, 11:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Como calcular la potencia máxmia admisible? ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 27137

Buenas, Wenner: He aplicado el criterio a éste caso: Estamos hablando de una instalación del sector terciario en BT entre 250-300 amperios, no de una vivienda con un IGA de 40A Se puede compartir la LGA entre varias centralizaciones, es cierto, pero no creo que sea ésta la ocasión con esta potencia ...

Re: ¿Como calcular la potencia máxmia admisible?

por JECS ¦ 12 Mar 2010, 10:51 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Como calcular la potencia máxmia admisible? ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 27137

Voy a intentar hacer los cálculos como yo lo veo desde mi punto de vista, que espero que esté suficientemente explicado, pero para ello debo partir de determinadas premisas de cálculo que tomo de la exposición del problema, aunque me faltan datos que completaré con la lógica del electricista: 1º Una...

por JECS ¦ 11 Nov 2008, 12:05 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Obligatoriedad suelo de goma en Centro de Transformación ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 3053

El tema del suelo aislante no es por derrames, sino por las tensiones de contacto en caso de puesta accidental de fase a tierra. Las tensiones de contacto Vc no deben sobrepasar un límite, que se regula con el diseño del electrodo de tierra de las masas. Si dimensionasemos el electrodo de forma que ...