Se encontraron 10 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

DnTA

por *vali* ¦ 13 Sep 2008, 19:02 ¦ Foro: Protección contra el ruido ¦ Tema: DnTA ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1121

Hola: Necesito ayuda con una cosa.Estoy haciendo un PFC y Tengo un par de ventiladores instalados en un cuarto de ventiladores en el interior de un garaje. Necesito saber como cálcular el nivel sonoro en el recinto del aparcamiento,. He probado con las hijas de cálculo de Ursa, pero una vez obtengo ...

por *vali* ¦ 29 Jul 2008, 12:48 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Rejillas extracción CTE ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3555

Mmmm buen catalogo pero esto no soluciona mi duda. Lo que necesito saber es cual debe ser el area total libre de todas mis rejillas para 20000 m3 según establece el CTE debe ser el mayor de 4qv o 4qve. Esto se cumple con las tablas de selección del catálogo? Alguien sabe si realmente esta imposición...

Rejillas extracción CTE

por *vali* ¦ 28 Jul 2008, 19:00 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Rejillas extracción CTE ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 3555

Hola: No consigo entender como calcular qve para las rejillas de extracción , ¿alguien me ayuda? Mi caudal de extracción es de 20000 m3/h con un total de 13 rejillas. en el conducto. Cual sería el are efectiva de cada rejilla: 0.1709 ?¿?¿ con lo q v=2.5 m/s. Tengo ademas en la misma planta otro cond...

por *vali* ¦ 24 Jul 2008, 19:17 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humo en caso de incendio en aparcamiento ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 8149

si te acordases del nombre de la norma, me ahorrarias un monton de trabajo.

Gracias, un saludo

por *vali* ¦ 23 Jul 2008, 17:34 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humo en caso de incendio en aparcamiento ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 8149

eL enlace no funciona, puedes colgarlo?

por *vali* ¦ 23 Jul 2008, 08:37 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humo en caso de incendio en aparcamiento ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 8149

ok. Es decir, si mi conducto tiene 20000m3/h de caudal y 13 rejillas en el recorrido por ejemplo, y 74 plazas de parking. 4*qv= 4(74*120)/2"hay 2 conductos"=17760 cm2 Cada rejilla= 1366,2 c2 de sup. libre. 4*qva= "suponiendo todas las rejillas iguales"= 4*(20000/3.6)l/s=4*427= = ...

por *vali* ¦ 22 Jul 2008, 18:30 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humo en caso de incendio en aparcamiento ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 8149

En cuanto a lo de las rejillas, no entiendo muy bien que significa qva.
Es el cálculo que acabamnos de hacer?, porque qv es= nº plazas *120l/S verdad?

Un saludo y gracias de nuevo

por *vali* ¦ 22 Jul 2008, 18:28 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humo en caso de incendio en aparcamiento ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 8149

Gracias, me he dado cuenta nada más escribirlo. Cuando el conducto pasa entre dos plantas, debe ser EI90 o vale E600-90. En caso de que no valga, puedo poner solo el tramo que atraviesa las plantas de EI90 o es necesario todo el conducto vertical ¿Sabes donde encontrar catálogos buenos de rejillas a...

por *vali* ¦ 22 Jul 2008, 17:12 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Evacuación de humo en caso de incendio en aparcamiento ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 8149

Buenas: Muchas Gracias por tu ayuda. Más dudas que me han surgido haber si me las podeis aclarar. La sección minima de las aberturas de extracción segun CTE es 4qv. Si mi caudal de extracción es 40000 m3/h, se supone que debería tener rejillas hasta 11111 cm2?¿?¿ Esto es una burrada y no creo q ni u...

Hola: Se que hay mucho sobre esto, pero tengo dudas para mi PFC haber si podeis ayudarme por favor: Características.: 2 plantas de 2072 m2 bajo rasante. 1. La O.G.P.M.A.U establece un minimo de 7 renovaciones/hora, pero no veo eso en ningun proyecto y se limitan al CTE o al REBT. ¿ Sabeis por qué?. ...