Re: TT y TI de Interruptor en Subestación AT/MT

por Daly ¦ 14 Ago 2008, 18:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: TT y TI de Interruptor en Subestación AT/MT ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2979

He visto en una subestación que se han montado los trafos de intensidad y tensión de medida, que comandarán al interruptor general, aguas a bajo del interruptor. ¿Es correcto? Cuando ese interruptor rearme lo hará "a ciegas". ¿Qué opináis? Prometo colgar mañana o pasado unas fotos. Muy bu...

por Daly ¦ 12 Ago 2008, 05:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Fases desequilibradas. ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 4766

Saludos Romsat, te diré de lo que me acuerdo y he leído por ahí. Un gran desbalance de carga te generara gran cantidad de corriente circulando por el conductor neutro generándose de esa manera perdidas por I2R ya que dichas corrientes no se estarían cancelando como en un circuito trifásico. También ...

Re: Aumento astronómico de reactiva

por Daly ¦ 07 Ago 2008, 04:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Aumento astronómico de reactiva ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2995

Hola. En la empresa donde trabajo ha aparecido el gerente diciendo que en las últimas 2 semanas ha aumentado la potencia reactiva de manera exagerada (con el consiguiente cobro por parte de la suministradora). El tema es que creemos que puede haberse producido por la avería de varios condensadores ...

por Daly ¦ 06 Ago 2008, 22:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Libro de mantenimientos instalaciones eléctricas ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 7973

A que tipo de mantenimiento se refieren, a limpieza o a pruebas electricas? Otra cosa, en que idioma les puede servir? ¡Dios! Ahora que rodman comenta, es que entiendo que a lo que se refieren es a una bitácora o diario o registro (logbook) y no a un libro de como realizar los mantenimientos. Cosas...

por Daly ¦ 05 Ago 2008, 15:42 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Libro de mantenimientos instalaciones eléctricas ¦ Respuestas: 17 ¦ Vistas: 7973

A que tipo de mantenimiento se refieren, a limpieza o a pruebas electricas? Otra cosa, en que idioma les puede servir?

por Daly ¦ 05 Ago 2008, 15:32 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: duda protección transformador ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2361

Muy bien, te pudo decir que en todo caso a quien deberás proteger es al generador. Ya que es de bajo voltaje (tensión) te limita un poco en la utilización de relés de protección (el Crompton SPR-014 es excelente y barato para medio voltaje). Como mencionaste que tendrás más de un generador esto es l...

por Daly ¦ 04 Ago 2008, 18:17 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Intensidad de arranque de las protecciones en MT ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1741

Tom has echo una pregunta sumamente compleja y donde entra el diseño de protección. Las normas solo te dan una guía (por cierto no conozco las de ustedes ya que me rijo por las de Puerto Rico), pero tu eres quien tomas las decisiones. Primero tienes que ver si los trasformadores son de acoplamiento ...

por Daly ¦ 04 Ago 2008, 17:40 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: duda protección transformador ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2361

Saludos Mada, soy bueno en protección y para eso necesito que me contestes algunas preguntas. Puesto que soy de Puerto Rico veremos si entiendes mi castellano. Cuando mencionas un grupo electrógeno me imagino a que te refieres a un generador eléctrico. De cuantos Kw es? Fuente de energía mecánica? E...

por Daly ¦ 04 Ago 2008, 17:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Resistencia de carga para TP en estrella-delta partida ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1643

He seguido buscando información para calcular la resistencia a utilizarse en la configuración de TP’s conectados en estrella – delta partida (wye – broken delta) para detección de fallas a tierra (59G). Como todas ellas, esta enfocada en limitar el efecto de ferroresonancia. La formula va como sigue...

Recientemente estuve en vuelto en la fabricación de un gabinete de protección para transformadores a hacer utilizados en la represa de Carraízo. En este me solicitaban a demás de la protección de sobre corriente (50/51) y diferencial (87), una protección de fallas a tierra por un relé 59G. Este se a...

Como parte de un proyecto que estuve realizando hace algún tiempo, habían tres transformadores de medición (TP o TV) los cuales eran de aislación epoxica o polímero. Al realizar las pruebas de aceptación acostumbradas (pruebas de puesta en servicio) a estos equipos, se encontró que la prueba de fact...