por 476420 ¦ 06 Ago 2008, 11:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo líneas eléctricas de media y alta tensión aéreas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2458

Perdona por ser tan pesado, el valor que das de 0.59798 kg/m no me cuadra, el cable pesa 0.186 kg/m y tiene un diámetro de 9,45 mm, teniendo en cuenta una presión del viento de 50 kg/m², me sale una presión de viento de 0.4725 kg/m, que sumada al peso del conductor son 0.6585 kg/m, y aún habría que ...

por 476420 ¦ 06 Ago 2008, 11:42 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo líneas eléctricas de media y alta tensión aéreas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2458

Perdona tienes razón en todo, tengo el manual impreso, editado por el ministerio y pone 5ºC, pero he buscado en internet y en realidad son -5ºC menuda equivocación!!!

Muchisimas gracias

por 476420 ¦ 06 Ago 2008, 11:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo líneas eléctricas de media y alta tensión aéreas ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2458

Gracias por contestar tan rápido

el tense máximo tienes razón que es 540, se me ha ido, pero la temperatura no son 5ºC?? según el art 27 del RAT, en zona A pone 5 ºC, no??

gracias

Buenos dias a todos, tengo un problema y es que no encuentro solución a un caso en particular. Quiero realizar el cálculo mecánico de una linea de media tensión, en zona A, y tengo un problema a la hora de aplicar la ecuación de cambio de condiciones. Tengo claro que la condición final será la situa...