por Banot Echedey ¦ 20 Ago 2008, 01:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Garaje - Impulsión - extracción - cable AS+ 2 horas 400 ºC ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 7547

Hola a todos, Muy interesante esta respuesta, pero no tengo yo tan claro lo de conectar la ventilación en caso de incendio, por un lado es verdad que el humo es muy peligroso (un porcentaje muy alto de personas mueren en un incendio por inhalación de humos antes que por las propias llamas), pero las...

por Banot Echedey ¦ 14 Ago 2008, 18:24 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Centralización de contadores ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 3098

Ojo :!: lo de los 173 kW es sólo para coseno de fi igual a la unidad. A medida que el coseno de fi disminuya, la potencia irá disminuyendo.

IP

por Banot Echedey ¦ 14 Ago 2008, 18:09 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Antes que nada, hola a todos. Bueno yo creo que nos estamos desviando del tema. Se ha preguntado por el IP que según su definición es "un sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados pro la envolvente contra en acceso a als partes peligrosas, contra la penetració...

por Banot Echedey ¦ 07 Ago 2008, 16:23 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptor de protección contra incendios ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 11812

Exactamente sería la opción B del esquema anterior.

por Banot Echedey ¦ 07 Ago 2008, 00:51 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Potencia instalada o prevista ¦ Respuestas: 21 ¦ Vistas: 11476

hola a todos, yo las nombro de la siguiente manera: - Potencia Instalada: es la potencia de todos los receptores que tienes conectados en la instalación. - Potencia Prevista: es la potencia que se prevee que va a consumir la instalación. Esta se obtiene aplicando factores de utilización y simultanei...