ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas, Ya veo que no está muy contenta la gente por aquí.... Únicamente puedo decir que lo puedo entender, y que intentaré solucionarlo intentando participar más y dar soluciones a otras cuestiones que puedan plantearse. Y por supuesto Valles que no me lo tomo a mal, sino que tomo nota para intenta...
pato escribió:Creo que existe la posibilidad de cambiar el aislador en una de sus partes, para incorporar casquillos para bornas enchufables.
Buenos días, Tengo que hacer uso o instalar el interruptor de referencia en el conjunto denominado por Iberdrola OCR 52 KV, en mi caso telemandado, y tengo la duda de si dicho interruptor existe para entrada aérea y salida para cable seco. Decir que he contactado con personal de Scneider Electric, f...
Que esos precios están bien. Normalmente al instalador, el almacén, le rebajará entre un 30 y un 35 % del precio en PVP del cable. Y teniendo en cuenta que el instalador, después, le meterá un 15 o 20 % de margen comercial. Creo que deberás multiplicar por 0,7 ó 0,65 y con el resultado dividir por ...
.................. El HEPRZ1 de 240 mm2 para líneas 12/20 kV yo se que se que el precio aproximado, instalado, puede oscilar entre 26 y 30 € m2. Según metros y demás... pero de este no se un precio aproximado. :stop El metro de HEPRZ1 12/20 kV 1x240 mm2 Al, está a 7 € (y el precio es alto), precio ...
Llama a un almacén de material eléctrico. En tu zona Armeza o Cadielsa tienen en stock y todo. Buenas Valles, Precisamente por eso preguntaba... ni en Cadielsa (conozco personalmente al encargado) ni en armeza me han sabido dar precio. No tienen en stock y el fabricante por pitos o flautas o por qu...
Buenas tardes, Antes de nada decir que no he encontrado nada de lo que busco en el foro, ni tampoco en tarifas de fabricantes ya que todos se quedan en cables 18/30 KV pero para líneas de tensión nominal 45 KV, en mi caso de Iberdrola, no encuentro nada. Únicamente para tener en cuenta en las medici...
Iberdrola lo llama OCR: Órgano de Corte de Red. Es un interruptor - seccionador en SF6, que puede ser manual (el de la foto), motorizado y telemandado. Os pongo unas fotos del montaje de uno de 45 kV. ¿Que PVP aproximado incluso mano de obra, puede tener este elemento de 45 KV telemandado y sin tel...
De las líneas para particulares que he hecho en lineas de iberdrola el esquema es el siguiente: Apoyo a intercalar mas cruceta derivacion(que deberas ceder), vano destensado, apoyo principio de mi linea(en este coloco las protecciones y botellas terminales). Por lo que deberia colocarla en el apoyo...
La pregunta es la que indico en el asunto. Tengo que realizar una derivación para un suministro en MT y el punto de conexión lo tengo en una LAMT 13,2 KV. Pretendo intercalar en la línea de Iberdrola una torre de Celosía, ya que necesito salir perpendicular desde la línea hasta un camino y en este p...
Buenas tardes, Antes de nada comentar que en otros foros como el eléctrico, instalaciones térmicas, etc si que es frecuente encontrarme, pero en esta sección es la primera vez. Así que un saludo a los miembros más habituales de esta. Tengo que realizar el proyecto de ejecución de una nave para talle...
pato escribió:En principio sí, pero según las prescripciones de la compañía suministradora. SIEMPRE
Claro, para centros de un mismo cliente, sí. La finalidad de un centro de reparto es delimitar la propiedad de la red de distribución con la red propia del cliente, y concentrar la medida de consumo en un punto. (una única celda de medida, con sus trafos asociados y su cuadro de contador.) Leete la...
Me han planteado la siguiente duda, y yo he respondido que creía que no. Pero no estoy del todo seguro. ¿Puede un Centro de Seccionamiento con las celdas necesarias, utilizarse para dos Centros de Transformación diferentes pero del mismo Cliente, y que están ubicados en la misma calle y próximos uno...
He hecho uno de esos recientemente y lo he montado en una hornacina a los pies del trafo. Pero lo podría haber fijado al antiescalo de la torre del CT sin problemas. Que te diga dónde viene semejante mamarrachada. ¿Es en Zamora? Si es en la provincia de Zamora. Yo he hecho muchos como tu dices con ...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)