por chencho.elia ¦ 13 Ene 2009, 18:27 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Qué es un esquema normalizado Tipo AA?? ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2095

Seguramente sea plano tipo de la ingeniería. Puede que en el bloque donde vivas existan varios tipos de viviendas y sea la nomenclatura del ingeniero o del instalador.

por chencho.elia ¦ 25 Nov 2008, 16:40 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación quirófano, cableado y trafo ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2029

Estar operando en un quirófano no es lo mismo que estar en un charcutería. No pueden dejar a ningún paciente en la mesa. En caso de emergencia necesitan poder terminar la operación o or lo menos estabilizar al paciente para poder trasladarlo a otro quirófano. ITC-BT-28 Apartado 4: los cables son no ...

por chencho.elia ¦ 25 Nov 2008, 12:07 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Bandejas eléctricas por debajo instalación PCI? ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1816

Toda tubería llevando líquido a distinta temperatura que la ambiental puede tener condensaciones. Esto es el 100% de las tuberías.

por chencho.elia ¦ 25 Nov 2008, 11:49 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Instalación quirófano, cableado y trafo ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2029

En los quirófanos se utiliza un transformador de aislamiento. La instalación es IT. No se pueden emplear diferenciales en el circuito secundario del trafo ya que NO actuarían. Para protección se utilizan detectores de primer defecto. Un derivación da error y cuando se tiene un segundo fallo aparece ...

por chencho.elia ¦ 25 Nov 2008, 11:39 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Alumbrado en Plaza con Parking Subterraneo ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1152

Como solución en vez de llevar un tubo de 110 a una luminaria podrías llevar 2 tubos de 63. Además de como llevar el cableado vas a tener otro problema que es como levantar las columnas. Estas necesitan una cimentación para los pernos de 1*0.6*0.6 como mínimo. Supongo que en el techo del aparcamient...

por chencho.elia ¦ 21 Nov 2008, 15:06 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Bandejas eléctricas por debajo instalación PCI? ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1816

ITC-BT-20 La distancia mínima es de 3cm. No puede estar por debajo de tuberías de agua. Si tienes una tubería encima en paralelo puede haber una fuga de estay el riego es mayor que un simple cruzamiento. La lógica dice que las líneas eléctricas vayan por encima de las de fluidos. Esto no se suele cu...

por chencho.elia ¦ 04 Nov 2008, 09:56 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protección de cuadros secundarios ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 20596

La protección contra contactos indirrectos no es solamente instalar un diferencial, hay alternativas. ITC-BT-24.4

por chencho.elia ¦ 09 Oct 2008, 08:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

La tierra del neutro y la tierra de protección deben ir a una caja de seccionamiento de tierras. Para poder medir correctamente las tierras estas deben poder seccionarse.