ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Y no puedes no poner arquetas y justificar con calas de tiro en los cambios bruscos de dirección o es que te piden arqueta en el entronque? Si te caen en calzada debes colocar tapa con carga de rotura D-400 (40t). Saludos. Me piden arqueta en el entronque. Lo de la tapa, pensaba poner una de 85 cm ...
Buenos días. Me ha caído un proyecto de LSMT, que tendrá que ejecutarse en la taifa de Iberdrola. Se trata de empalmar con una línea ya existente, llevar el cable hasta un centro de seccionamiento independiente, y volver. Una extensión del anillo, vamos. Inicialmente había previsto unas arquetas de ...
He mirado la NTE ICI y la ICT y no he visto nada. Es posible que no esté mirando en el lugar adecuado, no lo sé... no he manejado nunca las normas tecnológicas. Por profundizar un poco en el tema, supón que tengo dos locales en una planta y dos en la de abajo. El recorrido más largo de los conductos...
He estado observando algunos libros y en todos desprecian absolutamente el desnivel. Pongamos un desnivel de 3 metros, porque por ejemplo tengo la instalación en la azotea y la planta bajo cubierta no se climatiza. Estamos hablando de densidad*g*h = 1.20*9.81*3 = 35 Pa (aprox. 3.5 mmca). No me extra...
Tienes la humectación para favorecer la recuperación en el recuperador entalpico. No perjudica la batería de frío. Ok, lo de que favorece la recuperación está claro. Pero como hay mezcla entre aire recirculado y aire de ventilación, si ese aire recirculado lo pasamos por el humectador vendrá cargad...
Ya que abrí el hilo ayer, aprovecho para preguntar acerca de esta configuración de UTA con recuperador rotativo que da 'de serie' la casa Trox: humectador.png ¿Por qué pone el humectador antes de la sección de mezcla? ¿No sería conveniente hacerlo después de la sección de mezcla, antes de la entrada...
¿que te dice el sentido común? Pues eso, que si es A o B, no hay mas cascaras, dimensionar con frío y aprovechar para calor. Va a ir de huevo. :brindis :brindis Eso si, siempre estará el-la típica que se asará cuando los demás se hielen y viceversa... cosas del 2 tubos.. Hombre, he intentado zonifi...
Buenas tardes. Que conste que he utilizado la búsqueda y he visto este hilo: http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=10&t=10228&hilit=bateria+frio+calor Sin embargo, sigo teniendo una duda acerca de las instalaciones todo aire. Supongamos una bomba de calor (por tanto, o produzco...
Muy buenas tardes, compañeros. El otro día planteé unas cuestiones acerca del cálculo de cargas en una escuela y ahora quisiera pedir consejo sobre qué tipo de instalación utilizar. Partimos de que: - El proyecto es de ámbito académico, el coste de las instalaciones importa poco. - La instalación no...
Gracias al recuperador, tus cargas térmicas se reducirán bastante. He visto algún colegio sin climatizar en verano...¿Seguro que es necesario climatizar las aulas? las temperaturas punta de verano se las pasan de vacaciones (alumnos y profesores) Lo que pasa es que el colegio está abierto todo el a...
1. Tengo un salón de actos de unos 450 m2, con capacidad para 680 personas sentadas. Aquí el ratio de ocupación es 0.66 m2/p... Aun siendo IDA3 la carga de ventilación es brutal y se me va a los 450 W/m2 la refrigeración, teniendo en cuenta que la iluminación es mayor, etc. Me temo que poco puedo h...
Voy a empezar por agenciarme la UNE 13.779 que además veo que el RITE la considera perfectamente válida y parece que da más campo de juego que el RITE, que dice IDA2 -> 45 m3/h, y punto. Échale un vistazo a esto.. Pues sí, la verdad es que la diferencia es grandísima, y yo entiendo que uno es total...
Gracias, jcriti, queda clara la influencia de la ocupación. Voy a empezar por agenciarme la UNE 13.779 que además veo que el RITE la considera perfectamente válida y parece que da más campo de juego que el RITE, que dice IDA2 -> 45 m3/h, y punto. Una precisión con respecto a los recintos: he creado ...
La carga desde luego es muy alta, normalmente con la cuenta de la vieja y 150 Wxm2 cumples en la mayoría de los lugares, ¿donde está ubicada geográficamente la escuela? Podría ser causa de la elevada ocupación de los recintos pues cada persona son aprox. 110 W de carga sensible y latente... eso uni...
Muy buenos días. Aunque no soy nuevo quizá sí lo sea para mucha gente de este subforo de Ahorro de Energía ya que mi "hábitat" es el subforo de Seguridad Estructural. Un saludo a todos para empezar. Al lío. Me ha surgido una cosilla de climatización y tengo dudas acerca de los resultados q...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)