La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola, tengo mis dudas con respecto al cálculo de éstos pies. De siempre teníamos uno estipulado de 3 m de pilar (ipe 360) y un dintel ( ipe 240) de 5 m con una pendiente del 5%. Los vanos son de 5 m (2 plazas entre cada pie). Mi duda es que he querido recalcularlo pues me he dado cuenta de que hay p...
Conclusión: el esfuerzo más importante en condiciones normales sería el de compresión por lo que la mejor solución sería un corte horizontal con soldadura a tope y penetración completa. Si insistieran mucho los de dirección en la comprobación de la soldadura ya existente lo mejor sería una radiograf...
gracias osifer por tu respuesta. Ahora me cabe otra duda. Me he encontrado con gente que me aconseja un corte en horizontal porque el pilar trabaja a compresión, y tú (perdona que te tutee) me dices que el ángulo de 60 tampoco está tan desacertado...¿En la normativa hay algún apartado que aconseje u...
Hola a todos!!recurro al foro porque tengo una duda. Tengo unos pilares donde el empalme se ha hecho con un ángulo de 60º con soldadura a tope y penetración total. El arquitecto de la obra quería que el empalme hubiera sido en horizontal, y ahora quiere que le justifique que con ese ángulo también f...
Cuando dices preparación del material en z o diagonal ¿a qué te refieres?¿a que el empalme del pilar sea con un ángulo determinado?