Se encontraron 6 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por lyojimbo ¦ 01 Oct 2008, 13:05 ¦ Foro: Precios y honorarios ¦ Tema: precio acero ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 11579

El precio se fija normalmente a partir de ciertos indices y tarifas, com el indice anifer (asociacion nacional de industriales de ferralla) o las tarifas de nervacero. Tienen páginas web bastante buenas. Ahora no me atrevería a decirte, porque este verano ha marcado máximos históricos. Yo hace año y...

por lyojimbo ¦ 29 Sep 2008, 17:29 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Cimentacion por pilotes ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2643

Hola!! Solo una cosa: No dices a cuánta profundidad tienes la roca para hacer los pilotes. Como no tengas al menos 6 m, in situ no lo hace nadie. Y lo de los 4 metros de NF no está muy claro: 4 m con respecto a la superficie? de columna de agua? Si el nivel freático es un problema, es mejor hacer p...

Re: Pavimento irregular

por lyojimbo ¦ 24 Sep 2008, 15:09 ¦ Foro: Soluciones constructivas ¦ Tema: Pavimento irregular ¦ Respuestas: 34 ¦ Vistas: 18705

En una nave que llevo la dirección, han hecho un pavimento de hormigón pulido pero ha quedado irregular. El aspecto es bueno, pero moviendo por la nave un regla de 3 m salen por doquier diferencias de 1 cm o más, y en alguna zona incluso 2 cm. El promotor no está satisfecho y el constructor dice qu...

por lyojimbo ¦ 23 Sep 2008, 14:05 ¦ Foro: Soluciones constructivas ¦ Tema: Hormigonado forjado en 2 tiempos ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 6611

Hola. Para hormigonar en dos fases yo haría lo siguiente: Hablas de 140 m3, luego 70 m3 por día es un rendimiento más o menos normal para una grúa torre, en dos días tienes que hacerlo bien. - Planteate una línea de corte. Procura que ese corte sea perpendicular a las vigas de mayor dimensión, perpe...

por lyojimbo ¦ 23 Sep 2008, 13:34 ¦ Foro: Seguridad estructural ¦ Tema: Cimentacion por pilotes ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 2643

Hola!! Solo una cosa: No dices a cuánta profundidad tienes la roca para hacer los pilotes. Como no tengas al menos 6 m, in situ no lo hace nadie. Y lo de los 4 metros de NF no está muy claro: 4 m con respecto a la superficie? de columna de agua? Si el nivel freático es un problema, es mejor hacer pi...

por lyojimbo ¦ 16 Sep 2008, 17:01 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2753694

Hola, me llamo Miguel Angel y trabajo en la constru en Vizcaya, soy ingeniero de caminos. Descubrí este foro por casualidad, aunque muchas de la secciones tratan sobre ingeniería industrial pura (campo en el que no tengo mi pajolera :oops: ) me pareció realmente interesante y me he apuntado. Un salu...