Se encontraron 3 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por jooo ¦ 22 Sep 2008, 17:42 ¦ Foro: Medio Ambiente ¦ Tema: extracción humos no adecuada a normativa ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2341

Gracias risketo,

lo suponía, que le vamos a hacer.

Saludos

por jooo ¦ 19 Sep 2008, 08:18 ¦ Foro: Medio Ambiente ¦ Tema: extracción humos no adecuada a normativa ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2341

Hola lmg35, gracias por tu interés, Has dado en el clavo, la toma de muestras está demasiado cerca a la última bifircación (debería estar a 1un metro y medio, 2 diámetros; y a unos 4 metros de la salida, 5 diámetros). Por tanto el LMAG no puede analizar las muestras. (Exentos no es la palabra, exclu...

extracción humos no adecuada a normativa

por jooo ¦ 18 Sep 2008, 13:49 ¦ Foro: Medio Ambiente ¦ Tema: extracción humos no adecuada a normativa ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 2341

Hola a todos, :D Soy nueva en el tema de MA y tengo una pregunta para vosotros. Mi problemón tiene solución pero creo que es una locura. En mi empresa hay un taller de soldadura con extracción. Se han realizado mediciones para evaluar la emisión de partículas y gases. Los valores obtenidos son adecu...