Se encontraron 19 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: ITC para Instalaciones exteriores

por rojillo84 ¦ 12 Ago 2009, 15:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ITC para Instalaciones exteriores ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 471

Muchas gracias wenner :brindis :brindis

ITC para Instalaciones exteriores

por rojillo84 ¦ 11 Ago 2009, 13:06 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ITC para Instalaciones exteriores ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 471

Hola! Una preguntilla de novato...(he buscado por aqui pero no he dado con respuestas) Tengo una duda respecto a las ITCs que se han de aplicar en instalaciones exteriores. Es un proyecto para unos invernaderos a los que se les da suministro tanto de fuerza como de alumbrado a traves de unos cuadrit...

Re: Programas de calculo de iluminación?

por rojillo84 ¦ 10 Jun 2009, 13:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Programas de calculo de iluminación? ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 14182

Yo utilizo Dialux, y estoy encantado con el. :yep :yep Respecto a la legislación tengo una pregunta tonta, cuando se indica que el nivel mínimo de iluminación ha de ser de, por ejemplo, 500Lux en una oficina, se refiere a que la iluminación media de la oficina debe ser superior a ese valor, o superi...

por rojillo84 ¦ 16 Ene 2009, 14:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Intensidad admisible de cortocircuito de conductores ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1999

La intensidad de cortocircuito no se tiene en cuenta a la hora de seleccionar los conductores. Los conductores se calculan por intensidad admisible y caidas de tensión trabajando en regimen nominal. Solo se cuenta con ella para las protecciones. El poder de corte de cada automático magnetotérmico de...

por rojillo84 ¦ 11 Dic 2008, 09:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptor general automatico en nave industrial (pfc) ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2257

Voy a utilizar un trafo a parte para el alumbrado porque mis máquinas son soldadoras con muchos picos de potencia, así evito el que se produzca parpadeos en el alumbrado. Mira, una cosa mas que aprende uno... Yo hice con Amaya, muy maja, pero de electricidad me da que no sabia mucho...Suerte con Fe...

por rojillo84 ¦ 10 Dic 2008, 18:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptor general automatico en nave industrial (pfc) ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2257

Teniendo 3 transformadores creo que lo mas lógico es llevar tres circuitos distintos hasta el cuadro general, alli proteger cada circuito y unirlos a continuación en el embarrado del cuadro general. ¿Has aplicado factores de simultaneidad? Es que los valores de potencia que salen son exageradamente ...

por rojillo84 ¦ 25 Nov 2008, 13:01 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Icc con transformadores en paralelo ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 990

gracias!!!!!!! :brindis :brindis :brindis

Icc con transformadores en paralelo

por rojillo84 ¦ 25 Nov 2008, 11:45 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Icc con transformadores en paralelo ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 990

Hola, he busquado por el foro pero no he conseguido resolver esta duda: En el caso de 2 transformadores en paralelo cuyos circuitos de salida se encuentran en el embarrado del cuadro general ¿como se calcula la corriente de cortocircuito en ese cuadro? Creo que se haría sumando las Icc debidas a cad...

por rojillo84 ¦ 09 Oct 2008, 12:55 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protección línea a cuadro secundario ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1386

No entiendo bien el problema.
La Intensidad máxima admisible de la linea son 1089A y el interruptor es de 1000A no?

por rojillo84 ¦ 01 Oct 2008, 11:41 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2753055

Más vale tarde que nunca! Supongo que como muchos mis primeras entradas al foro fueron en busca de ayuda, como no seguí el protocolo pido disculpas por elllo. Como el foro está muy bien ya me he convertido en visitante habitual, aunque no participo demasiado porque aqui el personal sabe la tira y po...

por rojillo84 ¦ 25 Sep 2008, 18:08 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Consumo alumbrado de emergencia ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 16790

Es lo que me parecía (igual era muy obvio).
Duda resuelta, muchas gracias a todos! :amo :amo :amo :amo

por rojillo84 ¦ 25 Sep 2008, 17:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Consumo alumbrado de emergencia ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 16790

Muchas gracias José Miguel! Son aparatos de emergencia no permanentes, asi pues el encendido de las lamparas se produce solo cuando hay un corte en la alimentación. Si los proyectores tienen 4 lamparas de 55W, digo yo que entraran en funcionamiento las 4, sino no tendrían ninguna función. De esta fo...

por rojillo84 ¦ 25 Sep 2008, 15:59 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Consumo alumbrado de emergencia ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 16790

El fabricante te ha dado el valor en VA. Esas 90 VA son las que aporta la batería a la carga conectada a ella (la lámpara de la luminaria de emergencia). Ese valor no te sirve para saber qué potencia consume dicha batería a la hora de recargarse. Muchas gracias por la respuesta. Pero no entiendo po...

por rojillo84 ¦ 25 Sep 2008, 15:53 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: caidas de tensión acumuladas ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1114

habia puesto mal las formulas ya que el resultado de las mismas no es en porcentaje, es en voltios.
Gracias por la respuesta! :saludo

caidas de tensión acumuladas

por rojillo84 ¦ 25 Sep 2008, 13:34 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: caidas de tensión acumuladas ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1114

Hola, como no sabia muy bien donde colocar el tema que voy a consultar he creado este post nuevo... Os expongo un poco mi duda: Las expresiones que yo utilizo para calcular caidas de tensión son las tipicas: trifasica -> AV(%)= P(W)*L(m)/conductividad*S(mm2)*400 monofásica -> AV(%)= 2*P(W)*L(m)/cond...