ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Respuesta que me han dado en CEPREVEN: Efectivamente, la Norma de obligado cumplimiento para rociadores es la EN 12845. Adicionalmente el cliente o el asegurador pueden solicitar el cumplimiento de otras normas que se encuentran en el ámbito “voluntario” como CEA, NFPA, o FM. De cara a la legalizaci...
Hola,
Alguien sabe si las normas de la CEA (European insurance and reinsurance federation www.cea.assur.org) tienen algún valor en España? Son las normas CEPREVEN la trasposición de estas? por lo que he visto la CEA 4001 es casi igual a la EN 12845.
Saludos
Efectivamente es una media voluntaria. Quiero aplicar la NFPA 13R y la 13D a un posible proyecto. Imagínate que quiero sustituir en este proyecto de viviendas en altura los detectores de humo (muy habituales como sabes hoy en día ya en viviendas) por un sistema activo como son los sprinklers sólo en...
GRACIAS POR TU RESPUESTA RAPIDA!! ya, pero imaginate este caso hipotético: quiero proteger viviendas, y dentro de la vivienda solo la cocina; por el area, sólo necesito un sprinkler por cocina. Tengo que considerar sumar todos los caudades? no existe ninguna simultaneidad entre las diferentes vivien...
Hola, Me gustaría calcular un depósito de acumulación necesario para una instalación de rociadores automáticos. Existe algún tipo de simultaneidad como en suministro de agua potable? cómo es la lógica? con la densidad mínina y la superficie a proteger, calculo el caudad necesario? y despues le aplic...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)