» Descargar ACIEBT02Buenas tardes, ¿Alguien podría indicarme las responsabilidades derivadas de la firma de la dirección técnica de fin de obra de una instalación eléctrica de baja tensión ? Se trata de una obra que he supervisado hasta casi el final (no se si realizaron modificaciones después ) Por otra parte he exigi...
Los motores alimentados con variadores de frecuencia debido a los armónicos gnereados por estos producen disparos intempestivos en los difereneciales.Por tanto una solución podria ser poner un filtro al variador o otra utilizar un diferencial superinmunizado para tu alimentación auxiliar...
Gracias por tu tiempo,lo que pasa es que no ese cable no es armado y no valdria para locales con riesgo de incendio o explosión.....
Gracias amigos, en este caso en concreto no tengo mas remedio que ponerlo pq se me exige por contrato.Por otra parte siempre es bueno asi te garantizas compatibilad electromagentica y no le metes ruido a lo que tengas cerca.. Respecto al cable esta designación en concreto no la encuentro en los cata...
No he mirado el calculo con detalle pero he visto que la norma referenciada esta derogada .La norma une 20435 esta derogada por la
UNE 211435:2007 mejor toma los coef del nuevo RAT (que extrae en parte la nueva norma)
Una especificación de un cliente me exige instalar cabla ROVMV para alimentar motores con variadores de frecuencia en zona clasificada.Este cable por su designación debe ser apantallado y armado con aislamiento XLPE y cubierta PVC.¿Alguno de vosotros lo ha instalado o sabe quien lo fabrica o tiene h...
Por cada capa podrías aplicar, por un lado, el factor de corrección por el agrupamiento horizontal, y, por otro, el factor de correción por la profundidad de la capa en cuestión. Sobre el cruzamiento, ¿alguna idea sobre exactamente qué? Me refería a que si tengo que tirar un circuito por tubo y ten...
Habría que ver la configuración de la instalación, pero aparentmente es instalación interior, luego aplicaría la UNE 20460, no la 211435. En cualquier caso, sobre ésta última, tienes valores de intensidad máxima admisible en un documento enlazado en este hilo http://www.soloingenieria.net/foros/vie...
Habría que ver la configuración de la instalación, pero aparentmente es instalación interior, luego aplicaría la UNE 20460, no la 211435. En cualquier caso, sobre ésta última, tienes valores de intensidad máxima admisible en un documento enlazado en este hilo http://www.soloingenieria.net/foros/vie...
Estimados, estoy realizando un proyecto para una instalación industrial al aire libre en el que tengo que llevar bastantes cables en zanja directamente enterrados,dado del poco espacio disponible he pensado en hacer diferentes capas a distinta cota separadas por capas de arena pero me asalta la sigu...
Yo creo que no debería haber problemas, otra cosa es que pueda dar problemas por armónicos, etc. Efectivamente el ruido metido en la red por los variadores puede producir el disparo intempestivo de los diferenciales.Pero eso lo solucionas instalando diferenciales superinmunizados. Como siempre el d...
Estimados, me gustaría saber vuestra opinión respecto a estos tres temas que planteo: 1 La nueva norma UNE 211435 para selección de cables de hasta 18/30 KV solamente hace referencia a cables unipolares cuando la antigua UNE 20435 distinguia entre niveles de tensión y cable unipolar o tripolar: ¿cua...