» Descargar ACIEBT02independientemente de publica concurrencia o no, tienes que regular todas las luminarias que esten en una franja de 3 metros desde la ventana. Esta regulacion debe ser AUTOMATICA, compensando de forma automatica la luz que entra por las ventanas y ajustandola al nivel necesario para esa sala (ofici...
Hola osekY: En el ambito de aplicación del HE4 habla de nuevas construcciones y de rehabilitación de edificios. En tu caso entiendo que es una obra de adecuación de un local existente en un edificio anterior al CTE (no se trata de la rehabilitación del edificio), por lo que no le es de aplicación. Y...
Hola gigia:
Si te lees el final del apartado 2.2, hay unos determinados locales que están excluidos de ese cumplimiento. No se si lo tuyo lo puedes considerar "tienda o pequeño comercio". Yo lo he usado en algunos proyectos de tiendas algo grandecillas y no me han puesto pegas.
Un saludo
Gracias por la aclaracion. La verdad es que me has servido de ayuda, y es que he aprendido que existe una guia de aplicación del RITE. Ya la tengo delante y estoy con ella.
Un saludo
hola jbierzo:
Estoy leyendo el RITE y no veo por ningún lado lo de que haya que filtrar el aire de expulsión. Estoy preparando un proyecto y te agradecería que me dijeras donde lo pone, para no meter la pata. Es que hoy estoy algo espeso.
Gracias de antemano y un saludo.
Pues yo veo claro que es CA3, por ser menor de 200 m2.Lo del "aforo menor que 50" lleva una "o" delante, por lo que veo suficiente que cumpla una de las 2.
Un saludo.
Hola: Si no los justificas en el proyecto te los acabarán pidiendo. Estas actividades no solo las revisan los Ayuntamientos, sino que las revisan otras Instituciones como sanidad, órgano competente en materia de espectaculos publicos y actividades recreativas, etc... Si el ayuntamiento no te lo pide...
Hola:
Una vez leí esa pregunta en un documento del ministerio de vivienda (creo). La respuesta que daban era que para bares-de-copas, se asimilaba a discotecas. Otra cosa es que sea vinculante o no.
Un saludo
Hola: En el punto 1 habla de la necesidad de eje de giro vertical si son para más de 50 personas. Lo de las 100, 200 o 50 personas del punto 3a y 3b es referente a la necesidad o no necesidad de que abran en el sentido de evacuación. En los puntos 5 y 6 me permite poner giratorias y automaticas. En ...
Despues de hacer 7 versiones del plano de situacion para una urbanizacion en Valencia ( 9 meses de iberdrola a la oca, de la oca a iberdrola y de iberdrola a mí ). Por fin me lo da por bueno. en el plano ponia puntos Km, rotondas, señalización, nombres de calles de una urbanizacion por la que habia ...
Lo único que podrias mirar es si existía alguna normativa de habitabilidad de obligado cumplimiento u ordenanza de accesibilidad aplicable a viviendas en tu ciudad.
Para calcular la linea multiplica 35x1,8xnº de luminarias. Factor de potencia 1. La potencia que te da Dialux es para esa luminaria en concreto. Si por ahorrarle un circuito al propietario ajustas la línea a la potencia de esa lámpara, y luego pone otra más barata(que ahí se ve más el ahorro que con...
Ponle 0,7. El REBT deja este tema a criterio del proyectista.
Yo el coef. se lo pongo en la derivación individual. Si le pones simultaneidad en las agrupaciones sólo tiene en cuenta esa simultaneidad para el calculo de la linea de agrupacion de 0,3 m de lomgitud, que es donde está el diferencial. Como te decia, yo en las agrupaciones no pongo simultaneidad, po...
Pues tienes razon wenner. Mirad la Guia de aplicacion bt 19 (paginas 7 y 8 ) y ahí aparecen esquemas con trafo de compañia y con trafo de abonado. Si te fijas en el CT, el simbolo de protecciones en el de abonado es interruptor. De todas formas, la duda surge por el hecho de poner un ct de compañia ...