Re: detectores termovelocimetricos

por alfguti ¦ 28 Ene 2011, 18:02 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

La altura máxima según la Norma UNE es de 7,5 m. para detectores de calor de categoría 1 y de 12 m. para los detectores de humos.

El cálculo que has realizado sólo sirve para definir las inspecciones periódicas. Como tu mismo dice dispones de un establecimiento con dos edificios tipo C y un área tipo E, por la tanto debes aplicar a cada edificio o área lo que exige el RSCIEI para cada configuración. No tiene sentido en esta ca...

por alfguti ¦ 28 Mar 2007, 12:04 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: INSTALACION DE ALMACEN DE MADERA EN NAVE SIN USO ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 2400

Debes aplicar el RSCIEI ya que el CTE no es de aplicacion para activiades industriales o de almacen, y ademas la zona administrativa és inferior a los 200 m2 a partir de los cuales si deberias aplicar el CTE a esa zona. En cuanto a medianera mira los dibujitos del DB SI-2 para establecer si necesita...

por alfguti ¦ 28 Mar 2007, 11:58 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: CTE y Aparcamientos ¦ Respuestas: 25 ¦ Vistas: 19508

No necesitas saber que riesgo tiene un aparcamiento, ya que todos los requerimientos constructivos y de instalaciones vienen determinados por su Uso. Al igual que no estableces en que riesgo está clasificada una vivienda tampoco debes establecer que riesgo tendrá un aparcamiento ya que no conduce a ...