ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Para este tipo de estructuras es mas apropiado colocar perfiles dobles tés de ala ancha tipo HEB y no IPE
¿Y porque no haces la viga de chapa armada? Oxicortas el alma con la forma que quieras. Después curvas las chapas de las alas calentandolas y despues construyes la doble té soldando las alas al alma
Sí. Así es
Parece que tienes que tener un Puente Grua muy pesado puesto que los pilares son muy grandes. En estos casos lo mejor es colocar arriostrados en el plano de la viga carril que absorbe los esfuerzos de frenado longitudinal y en el plano de la fachada que absorbera los esfuerzos del viento sobre la fa...
Es lo que se llama falsa hiperestaticidad. Las barras que teoricamente trabajan a compresion como tienen una esbletez muy grande se considera que se salen del plano y no trabajan
Cualquier programa (Cype, ticalc) puede calcular lo que tu quieres. Tricalc tiene 10 hipotesis de cargas oviles. Vas haciendo "pasar" el tren de cargas a traves de la viga en distintas posiciones. Analizando los resultados puedes ver la posicion pesima y los momentos felctores, cortante y ...
Si es una viga apoyada con solo una carga la respuesta es facil. La carga ha de estar en le centro. Si como ocurre con un puente grua las cargas son 2 iguales que se van moviendo a una distancia entre si constante la formula es muy sencilla de deducir poniendo las cargas a una distancia x de un apoy...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)