ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Si, el tema de las capas lo conozco. El problema es que ya las usamos, y no tenemos un criterio definido. Yo pensaba llegar a hacer un bloque, pero... es posible hacer un "bloque de cambios" (un bloque que incorpore lo que añado y lo que quito - se supone que un bloque es una figura, pero ...
Hola atod@s, Trabajo en Microstation V7, aunque las experiencias en otros CADs también me valen. Os cuento mi problemilla, a ver si me dáis vuestras opiniones - experiencias: Cuando tenemos un plano con varias modificaciones pendientes (las indicamos con nubes) y se monta una de ellas, de manera que...
Yo utilizo el Primo PDF, que también es gratuito.
No me resuelve el problema, pero he encontrado esto que puede ser de vuestro interés:
http://www.boe.es/boe/dias/1973/03/10/p ... -04819.pdf
mas la web de cirprotec, donde resuelven algunas dudas.
No te valdría para señales 4-20mA. Esta señael es de corriente continua y las pinzas solo miden variaciones de campos magnéticos, es decir, corriente alterna (salvo las de efecto Hall que si miden cc).
Si, existen pinzas que miden corriente diferencial. Por ejemplo en Circutor (donde trabajaba antes) tenian al C80 y al AR5 al que se le podía acoplar (entre otras) una pinza que midiera corriente diferencial. Seguro que busacndo se encuentran de otras marcas.
Campos magnéticos cercanos que pudieran afectar?
A lo mejor podrias medir la corriente d efugas con una pinza amperimétrica en distintos puntos... (y mantenernos informados de tus hallazgos!)
No bajarás el consumo. Por el neutro no pasan las fugas, pasan los desequilibrios entre fases y los armónicos (de hecho, pasan los armónicos que no se anulan).
Si pudieras anular armónicos, entonces SI que reducirias el consumo.
si no estoy equivocado, esto debería venir en el contrato, como el tema de la reactiva y los armónicos. Desequilibrar las fases es mala práctica, pero en casos de soldadura por puntos, con soldadores bifásicos, suel pasar. Además son cargas muy puntuales (del orden del segundo), lo que produce picos...
un par de comentarios: - no está de mas poner varios diferenciales (uno por cuadro o área), pues si salta el diferencial es que algo va mal. - y si salta el diferencial, es mejor que salte el de solo un area y no el de toda la empresa; - y que exista selectividad: el de cabecera que sea de 300, 500 ...
Esto es lo que se llama neutro flotante. En una red equilibrada, sin armónicos, ni fugas ni nada, por el neutro no pasa corriente. La corriente de una fase pasa a la otra y a la otra, de maneraque la suma de las diferentes cargas hacen que no vuelva corriente por el neutro. A la práctica esto no suc...
Rectifico sin borrar: estás hablando de ahorro en una casa? O en una fábrica? En una casa tengo mis dudas, he dado un vistazo a la página de SEBICS, y no sabría decirte que hay dentro de la caja. Posiblemente algún condensador y bobina, un ventilador y con suerte algún relé/tiristor. El coste de est...
Yo trabajaba en Circutor, en exportación, y lo que comentáis PUEDE ser cierto. La energía reactiva se cobra. Es un desfase entre tensión y corriente, y se corrige poniendo algún armario de consensadores. Los armónicos se cobran, pues es energía transmitida. Si no están, se dejan de pagar. Esto se re...
Porque no hablas con el suministrador y le comentas el problema? A lo mejor puedes devolverlo, aunque sea con demérito, Siempre saldrá mas barato que comprar un autotrafo, no? Dudo que puedas adaptar este trafo a tensiones de 15kV, es el 25% de espiras menos, y está resinado (si lo abres, lo rompes)!
ABB Córdoba (España) es fabricante de trafos de media tensión. En mi empresa tenemos unidades de 6,6kV, 15kV, 110kV y 380kV todas realizadas por ellos. Es cierto que todas están hechas a medida, según nuestras especificaciones, hasta las de 6.6kV. Y para que te hagan una oferta, tardarán, y te pedir...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)