Re: Se funden los fusibles en una linea de 20 KV

por francisco_arrabal ¦ 25 Ene 2010, 21:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Se funden los fusibles en una linea de 20 KV ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 921

Tiene toda la pinta de que tengas fugas a tierra a traves de aisladores verticales, bien por suciedad o bien por que el aislador esté perforado.

Re: que se pone antes el diferencial o el magnetotérmico??

por francisco_arrabal ¦ 16 Jul 2009, 20:07 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Buenas jcriti, me podrias explicar que diferencia existe entre lo que yo escribi "intensidad maxima que puede aguantar durante un cortocircuito" y lo que tu has escrito "El poder de corte, como parámetro.. o parámetros mas bien se refiere a la Imax de CC que es capaz de INTERRUMPIR la...

Re: que se pone antes el diferencial o el magnetotérmico??

por francisco_arrabal ¦ 15 Jul 2009, 20:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Apreciado lijsterlaan, puedo llegar a pensar que no me interpretaste bien con mi anterior post, intentaré que ahora si lo hagas bien, como decia, que me he encontrato ya varios interruptores diferenciales en cortocircuito INTERNAMENTE, no debido a malas conexiones EXTERIORES al interruptor diferenci...

Re: Cálculo potencia grupo contraincendios

por francisco_arrabal ¦ 12 Jul 2009, 21:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cálculo potencia grupo contraincendios ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1279

Pues yo la sumaria la potencia del grupo contraincendios a la que te haya dado conjuntamente con el resto, aplicandole un factor de simultaneidad 1, pues, por sencilla logica, un fuego puede producirse en cualquier momento, si este, se produce en un momento de maxima demanda, dime tu, si tenemos pot...

Tambien lo interpreto asi y si vamos a un caso practico, podemos tener por ejemplo en una misma canalizacion los conductores de un bus de domotica y los conductores normales de la instalacion domestica , con lo cual los conductores del bus van a mbts y el resto a 230v, con lo cual, todos tendran que...

Re: Chalet nueva construccion El tema está resuelto

por francisco_arrabal ¦ 10 Jul 2009, 19:55 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: requisitos para dar de alta chalet nuevo con defectos ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 3241

Tan solo una cuestion DMD, si tu no has echo la instalacion electrica ¿como se te ocurre realizar un certificado de instalacion electrica de baja tension?...... Acaso por ejemplo ¿un neurocirujano emitiria un certificado de una operacion que no ha realizado el mismo? Acaso en ambos casos, ¿no es la ...

Re: que se pone antes el diferencial o el magnetotérmico??

por francisco_arrabal ¦ 10 Jul 2009, 07:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Yo en mi vida profesional ya me he encontrado sobre 10 interruptores diferenciales en cortocircuito, menos en uno, todos tenian un magnetotermico aguas arriba, no os podeis imaginar el que no tenia magnetotermico anterior puesto, los fogonazos que daba al subirlo y la "cara" de panico del ...

Hay que diferenciar claramente que es una instalacion enterrada (que puede tener tubo para la proteccion mecanica) de una instalacion empotrada bajo tubo o conducto. La primera es para cuando tenemos la canalizacion enterrada a una profundidad minima de 40 centimetros, con lo cual, el resto la tendr...

Sobre el alumbrado fluorescente se podrias escribir paginas enteras.... pero te lo voy a explicar lo mas brevemente posible mi experiencia propia: 1º un tubo fluorescente no es para toda la vida, tiene una vida limitada, la cual se acorta proporcionalmete con el nº de encendidos que este tenga. 2º a...

Re: posicion apoyos linea m.t. con gps

por francisco_arrabal ¦ 05 Abr 2009, 07:18 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: posicion apoyos linea m.t. con gps ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 4320

Los Garmin tienen la posibilidad que te dé directamente las coordenadas en UTM30, por lo menos el mio que es el mas basico de todos, me costo 150€ y es el mismo que lleva los de Sevillana-Endesa.

A esta manera me refiero yo pues como dije en el anterior post aqui como se observa la integridad fisica de las personas para la actuacion sobre el transformador queda salvaguardada ya que al actuar sobre los cut-outs, de los mismos hacia abajo no existe cables en tension, aunque, siento decirlo, te...

Buenas, quisiera puntualizar un pequeño detalle de la foto, el sistema constructivo no lo veo muy adecuado en cuanto seguridad fisica hacia el personal de mantenimiento, no sé quien habrá sido el "lumbreras" que ha permitido este montaje y me explico: - la posicion de los seccionadores deb...

Y otra pregunta Alicia, ¿para que es ese proyecto? lo pregunto por que en "teoria" un edificio de 12 viviendas no necesita proyecto.

Alicia, te pregunto, ¿a que te refieres con un interruptor de proteccion sobretensiones? ¿tiene acaso una maneta para poder accionarlo para ponerlo en on y en off? Si fuera asi, ¿esta asociado, es decir, acoplado junto al interruptor diferencial? Te lo pregunto por que existe en el mercado varios mo...

Re: CGP Unelco con puerta metálica grado IK10

por francisco_arrabal ¦ 16 Mar 2009, 22:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: CGP Unelco con puerta metálica grado IK10 ¦ Respuestas: 14 ¦ Vistas: 4449

Perdona que te vuelva a preguntar, ¿la aparamenta se dispone en el nicho sin envolvente, o se le añade algún tipo de protección contra contactos directos? No entiendo a lo que te refieres en concreto, a ver un nicho es un hueco en la pared, te pongo el ejemplo para un modulo de contador trifasico CP...