Se encontraron 12 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por Thefoundation ¦ 28 Ene 2009, 15:31 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

se debe instalar un llenado automatico, o lo que es lo mismo un reductor de presion con valvula de retencion, que es el que regulara la presion de la instalacion, a su vez se debe instalar un llenado manual que se hara en forma de by-pass para llenar directamente, esta llave siempre debe estar cerr...

por Thefoundation ¦ 28 Ene 2009, 11:33 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

En los comentarios al rite 07 verás un esquema del sistema de alimentación con desconector. En ese esquema aconsejan antes del contador y el desconector instalar una válvula reductora de presión Además despues del desconector también se ha de instalar una válvula de alivio tarada a la presión max de...

Hola a todos, Se trata de una instalación de calefacción existente de circuito cerrado en que instalamos un equipo de generación de calor (rooftop) en cubierta y substituimos una caldera que funciona con gasoil (ubicada actualmente en el sótano junto a los equipos hidrónicos) La instalación existent...

por Thefoundation ¦ 27 Ene 2009, 17:46 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hola,

La válvula de llenado ha de estar en paralelo con el desconector.

La función además del desconector es que no estén en contacto el agua de tu instalación con la red pública

Hola, Antes que nada quiero comentar que el CTE y en particular su SU-8 instalacion de pararrayos NO ESTÁ A LA ALTURA en lo relativo a PREVENIR posibles accidentes provocados por los rayos considerando el alto nivel de peligrosidad que representa Voy al tema: instalación de pararrayos existente en l...

por Thefoundation ¦ 30 Nov 2008, 09:50 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: Consulta sobre responsabilidades... ¦ Respuestas: 28 ¦ Vistas: 5692

Muchas gracias pikasin

El tema es sobre el ejercicio profesional y ligado con el va el sueldo para mi entender pero disculpas no obstante si lo he desvirtuado

por Thefoundation ¦ 27 Nov 2008, 14:42 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: Consulta sobre responsabilidades... ¦ Respuestas: 28 ¦ Vistas: 5692

A ver, el presupuesto de toda la instalación es de 350.000 euros (instalación de equipos y maquinaria, circuitos hidráulicos, obra civil, instalaciones elétcrica y de gas). Esta claro que seré yo quien tenga que realizar la posterior legalización. Ok subo la tarifa pero aconsejarme aproximadamente €...

por Thefoundation ¦ 27 Nov 2008, 13:21 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: Consulta sobre responsabilidades... ¦ Respuestas: 28 ¦ Vistas: 5692

Hola a todos Me encuentro en una situación similar a la comentada por algunos de vosotros. Hace 2 meses que trabajo para una ingeniería y tengo que ser el director de obra y coordinador de seguridad de una reforma de clima de un cap. Sólo se ha visado el proyecto básico para la obtención de licencia...

por Thefoundation ¦ 27 Nov 2008, 09:33 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: necesario instalación boca de hombre en d.i? ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1768

En el rite juraria que no dice nada al respecto por lo que entiendo que no pasa nada si no se pone una boca de hombre en el depósito de inercia ya que al no ser de ACS no hay serpentín ni elementos interiores que precisen de accesibilidad. Según CTE para acumuladores :"Los depósitos mayores de ...

necesario instalación boca de hombre en d.i?

por Thefoundation ¦ 26 Nov 2008, 12:32 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: necesario instalación boca de hombre en d.i? ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1768

Hola

Se trata de una instalación de generación de agua fría mediante dos enfriadoras y un depósito de inercia de 2.000 litros.


Es obligatorio realizar una boca de hombre para este depósito de inercia de una instalación como esta que no es ACS??

Gracias

Legalización

por Thefoundation ¦ 07 Nov 2008, 14:24 ¦ Foro: Redacción y ejecución ¦ Tema: Legalizar local 250m2 + office 60m2 ¦ Respuestas: 4 ¦ Vistas: 1322

De que tipo de legalización se trata? me supongo que será eléctrico BT y de clima no?

responsabilidad y sueldo

por Thefoundation ¦ 05 Nov 2008, 19:14 ¦ Foro: Precios y honorarios ¦ Tema: Firmas o no firmar: ¿qué diferencia hay? ¦ Respuestas: 28 ¦ Vistas: 10857

Hola a todos, Mi sincera opinión es que debes analizar claramente tu grado de responsabilidad en función del proyecto que firmas. (No es lo mismo ser responsable de una estructura metálica que legalizar una instalación eléctrica) Dependiendo del proyecto o certificado que seas responsable puedes ten...