Se encontraron 10 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por tato ¦ 16 Abr 2007, 11:56 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Serias ta amable Sr Antonio Alé de indicar en que normativa dice esto.

Muchas gracias .SALUDOS

por tato ¦ 12 Abr 2007, 08:47 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Calculo de Red de agua CI ( B.I.E.S ) ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 19578

Hola , estoy vivo , ya estoy aqui, lamento haber tardado tanto. En respuesta a tu pregunta la BIE no deja de ser una resistencia así q a mas Q mas perdida. Está claro que he de rehacer mis calculos , pero hasta que no tenga claro todas las variables no lo podré hacer,es por esto por lo q escribo si ...

por tato ¦ 04 Abr 2007, 15:49 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Calculo de Red de agua CI ( B.I.E.S ) ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 19578

HOLA TAMA 1º.-El caudal es de 59 l/min La presión y el orificio de la lanza es para q mires esa tabla y el unico resultado posible es de 59 l/min.Y eso que dices de que no tiene nada que ver la presión del RIPCI (en lanza) con la presión de la EN 671 (a la entrada de la bie) totalmente de acuerdo , ...

por tato ¦ 04 Abr 2007, 14:57 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: red de agua contra incendios. ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 13797

jmamores efectivamente este ábaco es mucho más intuitivo. Al principio al ver l(m/km) :shock: no sabia , son las famosas perdidas de carga y D ó R (m) es el diametro o el radio de la tuberia, por un instante he estado fuera de juego. Chapó ( NPI de como se escribe , pero tu me entiendes) :amo :amo S...

por tato ¦ 04 Abr 2007, 10:34 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Calculo de Red de agua CI ( B.I.E.S ) ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 19578

¿Cuál es el caudal mínimo que tienen que dar las bies? En el RIPCI dice 2Bar=0.2Mpa , en UNE EN 671-1:1994 PTO 10.3 Caudal min tabla 4 sabiendo q el orificio de la boquilla es de 10 mm tenemos un caudal de 59 l/min con una K=42 ¿Cuál es la pérdida de carga de la bie para el caudal mínimo? Segun fabr...

por tato ¦ 04 Abr 2007, 09:34 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: red de agua contra incendios. ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 13797

Si señor teneis razón en lo de HAZEN-WILLIAMS, en la pg 64 de la UNE 23590:1998 pto 13.2 Calculo de perdidas en tuberias lo especifica bastante bien . :mira Una vez dicho esto , jmamores como entro en el abaco , no lo entiendo muy bien :oops: dame un ejemplillo , (si se puede) De cualquier forma gra...

Calculo de Red de agua CI ( B.I.E.S )

por tato ¦ 03 Abr 2007, 15:56 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Calculo de Red de agua CI ( B.I.E.S ) ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 19578

Wenas , estoy realizado un calculo para 2 bies en un sotano y no sé si lo estoy haciendo bien , asi que si alguien quiere hacer algun comentario constructivo se lo agradeceré.

Además creo que a parte de mi otras personas se pueden beneficiar de esto .

SALUDOS

por tato ¦ 02 Abr 2007, 09:12 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: red de agua contra incendios. ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 13797

Jmamores Serias tan amable de decirme la perdida de carga por ml ¿ q unidades tiene ?

Perdon por las molestias y gracias por todo a ti y a tama.

Saludos

por tato ¦ 02 Abr 2007, 08:33 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: red de agua contra incendios. ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 13797

Muchas gracias

Saludos

red de agua contra incendios.

por tato ¦ 30 Mar 2007, 12:02 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: red de agua contra incendios. ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 13797

Alguien me puede decir cuales son las perdidas de carga unitarias en mm.c.a./m para tubo de acero en los distintos diametros especialmente para 1" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" y 3"

Es para calcular una red de agua contra incendios.

Saludos y Gracias