» Descargar ACIEBT02Lo que está claro es que un cable enterrado y entubado, deberia tener la misma intensidad admisible ya sea alrrededor de un edificio o en una red de distribución. La cuestión es que margen ó coeficieinte de seguridad se ha tomado en cada caso. Pues yo creo que un caso mucho y en el otro muchísimo. ...
leyendo la UNE 20460, hacia la mitad de la página 7: :mira http://img2.imageshack.us/img2/3367/iec.jpg CEI 60287-2-1:1994/A2:2006 CORR. 1:2008 Título español Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica. Sección 1: Cálculo de la resistencia térmica Si consigue ...
Precisamente eso es lo que pretente el reglamento al incluir las tablas de la norma UNE 20460, si la intensidad esta por debajo de la admisible estas por debajo de 70 ó 90 dependiendo del aislamiento. Esa norma se aplica para instalaciones interiores. Si es distribución enterrada por ejemplo, ........
Precisamente eso es lo que pretente el reglamento al incluir las tablas de la norma UNE 20460, si la intensidad esta por debajo de la admisible estas por debajo de 70 ó 90 dependiendo del aislamiento. Esa norma se aplica para instalaciones interiores. Si es distribución enterrada por ejemplo, ........
no vale ni las tablas del reglamento ni el anaexo 2 (que es lo mismo). La razón es que lo que ahí se hace es fijar la intensidad que provova esos 90ºC (o 70ºC según el cable) luego obtiene la supuesta temperatura para otra intensidad dada. Así, para la intensidad másxima siempre se obtendrá 90 ºC (o...
Gracias por la respuesta. La ITC 21 si que permite el tubo aéreo, pero para secciones de menos de 16 mm (así lo entiendo yo), y hay secciones mayores. :cabezazo Hay motores de hasta 160 kW, aunque lo que más abundan son de 15 kW. El tubo enterrado lo quiero evitar ya que el suelo es roca y puede sal...
En una instalación de obra (y por tanto temporal, aunque va a estar montada más de un año) hay máquinas y cintas transportadoras que forman una instalación única. Por tanto aplico la ITC-BT-33 y los cables han de ser con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos par...
… y continuando con el reglamento, estando a intemperie, supongo que tiene que ir todo en canalizaciones estancas o bajo tubo.
Gracias. Estoy mirando la tabla I (y su actualización en la norma UNE). La verdad es que NO es nada intuitiva. Cada vez las normas y reglamentos son más farragosos. :ein Provisionalmente estará alimentada (la instalación) por un grupo electrógeno de gran tamaño y luego un Centro de Transformación de...
Hola a todos. Este es mi primer mensaje en este foro y es para exponer una duda. Estoy peleándome con el reglamento electrotécnico. Tengo una instalación de una fábrica donde hay que alimentar a una serie de máquinas. Los conductores parten de un cuadro general y van a una serie de cuadros secundari...