Re: calculo de tipo de cadena de aisladores

por zibor2003 ¦ 04 Nov 2009, 09:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calculo de tipo de cadena de aisladores ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5238

Gracias por responder a todos, en cuanto tenga tiempo repaso IV y VI aunque la duda que me surge ahora en el momento, e; primero miráis si tiene "perdida de peso" o levantamiento en el apoyo, es decir que tiene el vértice de la curva muy se desplaza (fuera del vano?)... si es así, automáti...

Re: calculo de tipo de cadena de aisladores

por zibor2003 ¦ 29 Oct 2009, 18:08 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calculo de tipo de cadena de aisladores ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5238

perdona pero esto no lo he leido, en el enlace pasado, lo he sacado del libro de Luis Maria Checa,

podrias explicar como haces los dos calculos :?:

Re: calculo de tipo de cadena de aisladores

por zibor2003 ¦ 29 Oct 2009, 17:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calculo de tipo de cadena de aisladores ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5238

bueno, me parece que para calcular las cadenas de aisladores hay que hacer dos comprobaciones :shock: 1.- desviacion transversal 2.- la posible "perdida de peso" o levantamiento al estar el apoyo en una depresión soleis tener en cuenta estas dos cosas? o solo la primera? hay alguien que se...

Re: calculo de tipo de cadena de aisladores

por zibor2003 ¦ 28 Oct 2009, 09:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calculo de tipo de cadena de aisladores ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5238

ostras, el enlace esta muuuuy bien, gracias!!!!! se pueden hacer catenarias a la carta.... uff se me va el tiempo "lo más desfavorable es que lo haga perpendicular a la línea" si, para calcular el componente horizontale, si tiene logica, pero para los verticales (en zona A) el peor de los ...

Re: calculo de tipo de cadena de aisladores

por zibor2003 ¦ 27 Oct 2009, 15:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calculo de tipo de cadena de aisladores ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5238

si, la verdad que no me explico bien; si estamos por ejemplo en zona A, a la hora de calcular esfuerzo verticales, se deberia hacer el calculo de gravivano con el peso del conductor sin sobrecarga, por que si cogemos con sobrecarga, para calcular crucetas, estaria bien, pero no para calcular las cad...

calculo de tipo de cadena de aisladores

por zibor2003 ¦ 27 Oct 2009, 13:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: calculo de tipo de cadena de aisladores ¦ Respuestas: 12 ¦ Vistas: 5238

Muy buenas, me estoy pegando :cabezazo con unos calculos, para poder calcular correctamente el tipo de amarre a realizar en apoyos acontinuacion, expongo la forma en la que realizo: (hasi entiendo yo) para calcular el angulo de desviación de una cadena por un lado estan los esfuerzos verticales y po...

por zibor2003 ¦ 25 Nov 2008, 12:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Distancia real entre conducores ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 940

ok, ahora aplicamos reglamenteo nuevo, no sabia que habia cambiado, y por lo que veo la distacia entre conductores a aplicar sale un pelin mas.javascript:emoticon(':oops:') y pregunto, si tengo una configuracion en hexagono, y como dice el reglamento, k seria cero y k prima igual a 1, como justifico...

Distancia real entre conducores

por zibor2003 ¦ 20 Nov 2008, 16:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Distancia real entre conducores ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 940

hola, explico mi pregunta con un ejemplo: tenemos una linea de media tension a 30kv doble circuito. Calculamos la distancia minima entre conductores, ahora bien vamos a calcular la distancia real, y imaginaros que son dos apoyos identicos en cuando a armados, dos preguntas: 1.- cual es la distancia ...