ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Muy buenas Pedri:
En cuanto al tema de los climatizadores, podría ser factible, si usan ventiladores centrifugos (imagino que sí) , cambiar la relación de poleas para reducir la velocidad del ventilador y en consecuencia el caudal, como medida de urgencia económica para reducir el nivel sonoro.
Muy buenas Marco: De la lectura del RITE, siendo la lectura subjetiva y me puedo equivocar, parece que nos encontramos en la categoría IDA 3 (edificios comerciales), de manera que si atendemos a la ocupación serían necesarios 8 dm3/s por persona de caudal de ventilación. Según mi lectura el aire deb...
Hola de nuevo: Ingeabia aportanos algo más sobre la instalación para poder resolver este caso. ¿Actividad del local? ¿Potencia frigorífica a instalar? ¿Cuantos metros? ¿Que ocupación tendrá? ¿Fumadores o no? Es posible que se puedan minimizar las exigencias del RITE conociendo a fondo estos datos.
Muy buenas: Por lo que he entendido se tratan de un sistema partido con unidad interior de conductos. La unidad exterior condensadora, va fuera del local al exterior, por lo tanto no es aire de extracción. En cuanto a la unidad interior, si le metes por el retorno aire del exterior, vas a tener un p...
Muy buenas: Mi nombre es David, soy ingeniero industrial, y me dedico a todo lo relacionado con instalaciones, en especial a instalaciones térmicas, mantenimiento, reparaciones, reforma y obra nueva. Espero poder aportados algo de mi experiencia en este sector, y aprovecharnos todos de una experienc...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)