La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola visaens
Si lo que quieres son los módulos resistente plásticos creo recordar que en el catálogo de Arbed salen junto con la clase de sección para flexión pura y compresión pura según el EC·3
Espero que te sirva.
Entiendo que tomas beta=2 fuera del plano de la cercha y beta=1 en el eje principal del pilar. En ese caso aquí tienes la comprobación para una sección HEB-260.. cumple sobradamente pero la esbeltez relativa en el eje débil está practicamente al límite. He sacado el momento de empotramiento consider...
El archivo hay que renombrarlo a pdf.. es que soy un poco novato
Lo que haces es realizar las comparaciones de la EA-95 con los coeficientes de pandeo del CTE. :ein Esto te sirve para hacer un número gordo y poco más.. desde luego no es lo que pide el CTE He comprobado tu pilar con beta=1,5 en ambos ejes y si no me he equivocado me sale esto... ni tu cálculo a ma...
Un pilar aparte de estar sometido a esfuerzos de compresión también lo estará a esfuerzos cortantes transversales a la sección, que provocará un estado tensional en el alma impredecible a priori.. ¿ Por qué el abollamiento del alma de una jácena puede producirse mediante elipses a 45º con la horizon...
Tu mismo te has respondido. Las soldaduras a tope no se justifican numericamente.. Te podrá pedir ensayos radiográficos o con ultrasonidos, incluso un procedimiento de soldadura donde se indiquen preparaciones de bordes realizadas según norma y todos los parámetros de la máquina de soldeo que garant...
Bueno, parece que estamos de acuerdo que no se debe considerar el pilar libre en cabeza, pero al final nos hemos desviado del tema que era básicamente el momento de empotramiento en la base del pilar.. a ver si pauinch nos da alguna noticia sobre la posible reducción del momento realizando un modelo...
Si ha dispuesto un muro perimetral embebido en los perfiles puede que no tenga ese problema, ni el de pandeo por axil. En ese caso puede que no tenga problemas a pandeo lateral del ala comprimida.. dependiendo de la anchura,características y disposición del murete y el canto total del pilar. De tod...
Hola Yo no puedo ayudarte con el tema de la zapata porque yo de hormigón más bien poquito, pero espero intentar ayudarte con ese momento de empotramiento. :roll: Y es que si no entiendo mal estás calculando los pilares separadamente de la cercha y considerándolos en vuelo en cabeza. La única razón q...
Hola ingenierotec
En el punto 5.2.4 del DB-SE-A habla sobre las secciones de clase 4 . Una vez calculada la sección eficaz los valores que buscas son las distancias entre los centros de gravedad de la sección bruta y la sección eficaz.
Espero que te sirva.
Un saludo.
Si no recuerdo mal, segun el DB-SE-A, el elemento deberá dimensionarse para resistir el 1,5% del esfuerzo máximo de compresión del elemento que se pretende estabilizar. Personalmente prefiero la solución de los tornapuntas desde el cordón inferior a la correa. Estéticamente queda mejor y no limitan ...
Hola a todos He conocido este portal casi por casualidad.. Acabé hace unos años ingeniería técnica industrial especializado en estructuras e instalaciones y desde entonces me dedico por cuenta ajena a calcular estructuras metálicas de edificación principalmente.. Espero poder compartir conocimientos...