Se encontraron 10 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Realizar mediciones en autoválvulas

por woody ¦ 26 Nov 2010, 23:55 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Realizar mediciones en autoválvulas ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 2855

Existen dos tipos de mediciones que se pueden realizar: - Medida de resistencia de aislamiento: Se mide entre punto de coenxión a la línea en tensión y tierra. Te da una percepción del estado de la autoválvula (ensayando a 5000 V o 10000 V habra una corriente de fuga). No existe un valor de aislamie...

Re: Requisitos cables en estaciones de servicio

por woody ¦ 26 Nov 2010, 23:47 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Requisitos cables en estaciones de servicio ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1645

Dado que imagino que el cable armado sale del cuadro de distribución de la estación de servicio, es ahí donde debes asegurar que la armadura quede conectada a tierra. No es necesario que este en los dos extremos.

Re: Obligatoriedad de inspección OCA para CTs

por woody ¦ 26 Nov 2010, 23:41 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Hasta la fecha solo es obligatoria la inspección periódica cada 3 años por OCA en CT particular. Solo puede darse la circunstancia en la Com. Valenciana donde existe un Decreto 88/2005 donde se te puede exigir para CT's que se encargan de transformar la energia procedente de una central de producció...

por woody ¦ 04 Feb 2009, 23:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Te debes referir a la Prueba de Rigidez Dielectrica que se realizan a los cables de MT antes de su puesta en servicio. Se suele realizar 10 KV 1 min pantalla-tierra y 24 KV 15 min fase-tierra.

por woody ¦ 04 Feb 2009, 23:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Titularidad de un centro de transformacion ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1606

Debes tenter en cuenta que en el centro de seccionamiento existirá al menos una celda que será para que tu realices los cortes de suministro a tu CT. En función de las caracteristicas puedes tener distintos tipos de celdas (con protecciones) y la LSMT hasta CT suele ser particular. Esas celdas y LSM...

por woody ¦ 04 Feb 2009, 23:37 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Ten en cuenta que los proyectos tipo si es un apoyo antiguo (no incluido en los proyectos tipo de las compañias suministradoras) te obligaran a cambiarlo (Por ejemplo si es un presilla te haran cambiarlo por un celosia seguro). Luego estaria el tema de los esfuerzos que para ello hay que sabe longit...

por woody ¦ 04 Feb 2009, 23:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Cuadro electrico en cocina de Salon de celebraciones ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 3382

Que yo sepa no hay normativa especifica que te lo impida (REBT, CTE, etc).

por woody ¦ 23 Dic 2008, 17:20 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Consulta instalación Atex Zona 22 ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1301

La aparamenta que instales dentro de una envolvente valida para zona 22 no tiene porque cumplir los requerimeintos exigibl es para esta zona. Eso si debemois asegurarnos que la ejecución de los distintos componentes se realice de forma adecuada para evitar que se pierdan las condiciones exigidas (ag...

por woody ¦ 13 Dic 2008, 11:47 ¦ Foro: Tramitación, Normativa y Regulación ¦ Tema: Obligatoriedad de OCA en proyectos licencia actividad ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 8424

Las OCA's son una buena herramienta si se saben utilizar. En caso de una Insp. Inicial de BT las OCA's deben intervenir una vez se han realizado las comprobaciones tecnicas y documentales por parte del Director de Obra y del Instalador (Cosa que no suele ocurrir). Generalmente llegas a una instalaci...

por woody ¦ 13 Dic 2008, 11:31 ¦ Foro: Tramitación, Normativa y Regulación ¦ Tema: Iberdrola y la revisión de proyectos. ¦ Respuestas: 132 ¦ Vistas: 28401

Lo 1º que queria comentar es que OCA's hay muchas y con unos niveles muy variados de competencia y precios. Aunque eso es un problema de la Administración por no regularlo adecuadamente (ENAC mejor dicho). Indicaros que hoy en dia para ser inspector (tener firma)de un OCA debe ser un titulado(Ingeni...