ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Existen dos tipos de mediciones que se pueden realizar: - Medida de resistencia de aislamiento: Se mide entre punto de coenxión a la línea en tensión y tierra. Te da una percepción del estado de la autoválvula (ensayando a 5000 V o 10000 V habra una corriente de fuga). No existe un valor de aislamie...
Dado que imagino que el cable armado sale del cuadro de distribución de la estación de servicio, es ahí donde debes asegurar que la armadura quede conectada a tierra. No es necesario que este en los dos extremos.
Hasta la fecha solo es obligatoria la inspección periódica cada 3 años por OCA en CT particular. Solo puede darse la circunstancia en la Com. Valenciana donde existe un Decreto 88/2005 donde se te puede exigir para CT's que se encargan de transformar la energia procedente de una central de producció...
Te debes referir a la Prueba de Rigidez Dielectrica que se realizan a los cables de MT antes de su puesta en servicio. Se suele realizar 10 KV 1 min pantalla-tierra y 24 KV 15 min fase-tierra.
Debes tenter en cuenta que en el centro de seccionamiento existirá al menos una celda que será para que tu realices los cortes de suministro a tu CT. En función de las caracteristicas puedes tener distintos tipos de celdas (con protecciones) y la LSMT hasta CT suele ser particular. Esas celdas y LSM...
Ten en cuenta que los proyectos tipo si es un apoyo antiguo (no incluido en los proyectos tipo de las compañias suministradoras) te obligaran a cambiarlo (Por ejemplo si es un presilla te haran cambiarlo por un celosia seguro). Luego estaria el tema de los esfuerzos que para ello hay que sabe longit...
Que yo sepa no hay normativa especifica que te lo impida (REBT, CTE, etc).
La aparamenta que instales dentro de una envolvente valida para zona 22 no tiene porque cumplir los requerimeintos exigibl es para esta zona. Eso si debemois asegurarnos que la ejecución de los distintos componentes se realice de forma adecuada para evitar que se pierdan las condiciones exigidas (ag...
Las OCA's son una buena herramienta si se saben utilizar. En caso de una Insp. Inicial de BT las OCA's deben intervenir una vez se han realizado las comprobaciones tecnicas y documentales por parte del Director de Obra y del Instalador (Cosa que no suele ocurrir). Generalmente llegas a una instalaci...
Lo 1º que queria comentar es que OCA's hay muchas y con unos niveles muy variados de competencia y precios. Aunque eso es un problema de la Administración por no regularlo adecuadamente (ENAC mejor dicho). Indicaros que hoy en dia para ser inspector (tener firma)de un OCA debe ser un titulado(Ingeni...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)