Se encontraron 4 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

por wens_ ¦ 05 Dic 2008, 11:44 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Ventilación sala de máquinas aire acondicionado ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2462

Uuuuffffff, pues no lo se, cawen la mar :cabezazo

Estan alrededor de la sala, es decir el aire sale hacia el centro, osea hacia los agujeros del techo

por wens_ ¦ 05 Dic 2008, 11:25 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Ventilación sala de máquinas aire acondicionado ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2462

La verdad es que exactamente no se quien lo ha pedido, creo que mi jefe me dijo algo de un arquitecto pero no se. No se si esto ayudará o no pero este verano no ha habido ningún problema de funcionamiento. Los recuadros de en frente de la puerta son los tapados por el cliente. Los de la derecha e iz...

por wens_ ¦ 05 Dic 2008, 10:53 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Ventilación sala de máquinas aire acondicionado ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2462

Gracias por lo del asunto. Te explico la situación: en la sala de máquinas un vecino levantó un cerramiento en una de las salidas de aire por que le molestaba el ruido, haciendo una especie de chimenea y ahora le piden un informe técnico que demuestre que eso no hace que las máquinas no se paran por...

Ventilación sala de máquinas aire acondicionado

por wens_ ¦ 05 Dic 2008, 10:24 ¦ Foro: Salubridad ¦ Tema: Ventilación sala de máquinas aire acondicionado ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 2462

Hola, es la primera vez que me enfrento a hacer un informe técnico y estoy super pérdida. Tengo que demostrar que la ventilación de una sala donde hay 8 máquinas de aire acondicionado es suficiente cuando éstas estan en marcha en verano, lo que tengo es el caudal de cada máquina y la superficíe de v...