» Descargar ACIEBT02Gracias Yohana82 por la respuesta. Para resumir, entonces para calcular la Rn yo parto de unos datos fijos que son la intensidad a la que dispara el interruptor diferencial y la Rt de la instalación (que es conveniente que sea lo más baja posible obviamente). Tengo que conseguir una Rn que cumpla d...
Hola solutionseeker, con la resistencia que has calculado asegurarías el disparo del diferencial de 30 mA, al límite. Pero ¿has calculado la tensión de contacto? Veamos que sale: Vc = Id*Rt=0,03*10=0,3 V; <50 V, ó <24 V en local mojado, comprobado que vale, no es ni voltaje ni intensidad elevadísimo...
hola wenner, en el MIE RAT no aparecen los 1000 V como ya habrás comprobado. Se indica que el sistema de tierras debe ser unificado o interconectado excepto si se presentan tensiones peligrosas, para personas o cosas, que entonces serán separadas. Las comprobaciones para personas son las tensiones d...
Hola, por aclarar lo de la potencia de cortocircuito y saber vuestra opinión, creo que la intensidad máxima de cortocircuito la dan como la mínima que debe soportar el aparellaje, sin desperfectos. Al que diseña la instalación, además, debería de considerar la potencia mínima de cortocircuito porque...
Hola, ver Artículo 10 del REBT. Por curiosidad: cuantos centros de transformación hay? cuantos cuadros generales de baja tensión hay? cuantas compañias electricas en las proximidades hay? cuantas referencias catastrales tiene el inmueble? Son preguntas que con autorespuestas se puede aclarar concept...
Hola, en mi opinión es perfectamente compatible. Precauciones, obligaciones: puesta a tierra de las masas de cuadros o pupitres de BT a la tierra de proteción del centro. Un buen mallazo en el suelo puesto a la misma tierra de masas o protección. El neutro del trafo y/o generador puesto a tierra de ...
Hola, no se permite tal ciscunstancia en la reglamentación vigente. Una industria o local puede tener suministros complementarios, ver REBT, con sus mecanismos para evitar el funcionamiento simultáneo. ¿por qué? pues en mi opinión solo puede ser por motivos de seguridad, para evitar que dentro de un...
Hola, que el ayuntamiento califique el suelo como urbano no es lo mismo que que esté urbanizado, y la normativa sobre el suelo así lo indica de una u otra forma. Es decir, que para que se pueda construir, se necesita urbanizar, y con esta acción el terreno pasa a ser una parcela en suelo urbanizado....
Hola, en una instalación industrial pueden convivir los diferentes niveles de tensiones, cumpliendo la reglamentación REBT, RAT, tensiones de contacto, tensiones de paso, etc. por lo que a veces es mejor compartimentar un riesgo, una zona, que extenderlo a la totalidad del local. aplicaría incluso n...
Hola, para decidir si se ponen otra bateria adicional o si se sustituye por otra mayor existen consideraciones de dos tipos, en mi opinión: económicas: posibilidad de devolución de la bateria existente, coste de otra bateria adicional, etc. técnicas: hace falta conocer la curva de carga y su fdp, po...
Hola, me alegra que la información haya sido de utilidad. No olvidar unificar los circuitos en un punto único, si la intensidad máxima por la resistencia de puesta a tierra da como resultado menos de 1000 V, según MIE RAT 13. Si la resistencia unificada, el parelelo entre las de servicio y protecció...
Hola, treinta años de reglamento de centrales y subestaciones, dificil de superar su vigencia, a pesar del desarrollo de tecnologías que no son tan novedasas como puedan parecer. Mítico el MIE-RAT-13, se verá si el nuevo reglamento lo mantiene básicamente o lo complica todo de forma se entienda meno...
Hola, disculpa el retraso en responder. Al decir un bucle de intensidad se refiere a una circulación de las corrientes por fase sobre todo en interior de instrumentos y equipos de medida que pueden tener puntos intermedios comunes (conectados a neutro o no) de forma que las intensidades de salida no...
Hola, hablar de tensiones en un trafo de intensidad cuyo primario puede ser una barra de gran sección y longitud muy corta es muy difícil. Hay que pensar que si se toma un polímetro para medir dicha tensión, su valor puede ser muy bajo sobre todo en el primario. Por eso se suele hablar de los amperi...
Hola, hay cajas que tienen dos salidas para LGA (tipo esquema 11), pero sacar dos LGA de una CGP con una salida, no se puede hacer. Esto no quiere decir que no se puedan poner dos centralizaciones con una sola LGA, siempre que las intensidades admisibles y caidas de tensión cumplan especificaciones ...