ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenas, Aunque he leido tarde el post: Los instrumentos que dan señal de 4-20mA funcionan como generadores de intensidad, no de tensión, por eso a la señal no le influye la resistividad del circuito en función de la longitud, ni la longitud. Esa es la gracia de la señal 4-20mA. La cdt la veo importa...
Hola a todos, Tengo dos pequeñas dudas que planteo en el foro por si alguien me las puediera resolver. Se tratan de la desviacion de las cadenas de aisladores: Dado el canton: VANO------a(m)------h(m)----apoyo-----------N---------Eolovano(m)---------Angulo de desviacion 1--------> 280------->45-----...
_EDS: Primero calcular tension que tiene el cable sin sobrecarga alguna a la temperatura de 15ºC, en tu caso parece ser 503daN. Luego simplemente es EDS(%)= (tension a 15ºC sin sobrecarga/tension de rotura)*100. _La constante de caternaria: Hay una constante de catenaria para cada situacion, por eje...