ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola a todos, perdonad por no haberme pasado por aqui y muchas gracias por la ayuda. El problema en concreto es este. Tenemos un intercambiador de calor, agua-gas, con un problema en la parte agua. Esta conectado a agua caliente, con una valvula para eliminar el aire, no se como se llama en castella...
Se me acaba de ocurrir algo.
Interpolar con el volumen especifico del estado uno en las tablas de agua subenfriada hasta la temperatura del estado2.
Problema, no tengo las tablas.
Como lo veis?
Bien, pero como podriamos calcular el descenso de presion?
A mi no se me ocurre nada.
saludos.
Para empezar gracias por vuestras respuestas. Pero aun no puedo resolver nada asi. Estais de acuerdo en que el volumen de agua variara por el descenso de temperatura? AV=Vo*Gamma*AT = 600 * 0,000021 * (-80) = 1 litro aprox? En este caso habria una variacion de presion asociada no? saludos.
Hola a todos, a ver si me podeis echar una mano. Necesito calcular la perdida de presion debido a la variacion de temperatura en un recipiente lleno de agua a volumen constante. Se T1=80°C, P1=15bar y V1=cte=600L. T2=0°C Y claro, no puedo emplear las ecuaciones de gas ideal. Por otra parte, conozco ...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)