ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Es vergonzoso!!!
En la directiva de ascensores (95/16 ce) la que corresponde a ascensores hidraulicos (81-2) te nombra las distancias que debes cumplir en la parte superior del hueco. Dependiendo de las medidas de la cabina (altura), velocidad del ascensor, hueco y la mecanica del mismo oscilan entre 3400 y 3600mm. ...
Hola,
La norma 81-2 en el anexo k te dice como hay que calcular los pistones...
Saludos
Hola jeru4,
Una pregunta, ¿Podemos los ingenieros hacer esos proyectos?.
Saludos
Hola, Los ascensores electricos sin cuarto de maquinas suelen ponerse en la ultima planta (antepenultima rara vez) en el rellano junto a la puerta de cabina o lo mas cerca del hueco del ascensor. Y en los ascensores hidraulicos perfectamente puedes poner un armario en el cual esta incluida la centra...
Hola,
Al ser de publica concurrencia la oca tiene que hacer la inspeccion periodica del ascensor cada dos años (desde la fecha de alta de industria).
Un Saludo
En los ascensores eléctricos la maquina que se utiliza es reductora (corona-sinfín).....pero esta saliendo en el mercado (ya tiempo) maquinas de imanes permanentes llamadas gearless (mejores prestaciones) que suprimen el reductor. Como muchos proyectos finales de carrera la finalidad del reductor er...
jejejeje,
Yo tb hice un reductor de dos velocidades (dientes rectos)....era lo que se llevaba para acabar rapidito.
Ahora con los motores de imanes permanentes que hay en el mercado ni reductores ni leches.
Que tiempos!!!!!
Yo haría el intercambiador
Hola, No es la primera vez que lo he planteado (se me ha presentado en alguna ocasión)....Normalmente estos proyectos los hace un arquitecto puesto que esta en una vivienda y se supone que estas alterando la configuración del edificio (competencia de los arquitectos). Existen dos proyectos: 1º que l...
Hola,
Prueba con el comando 'cargarmenu' y selecciona 'acad'
Saludos y suerte
Hay muchos por internet.....
A ver si te sirve este
Saludos
Hola, Pues depende del tipo de ascesor que quieras colocar (Electrico o Hidraulico), si es de un embarque o mas, si son puertas de 2 hojas.... Lo normal: Si es Hidraulico de un embarque y puertas telescopicas de dos hojas paso libre 800: 1500x1550 mas o menos. (si son pocas paradas yo lo pondria hid...
Esta claro..... Pero el foso forma parte del hueco....... El tecnico te dara la licencia pero la casa de ascensores te pondra pegas, y si no, lo mas seguro es que cuando hagan la inspeccion (la Oca) si se trata de un ascensor, te pondra que quites las instalaciones ajenas del ascensor. Yo he visto a...
Yo lo dudo....(aunque cada uno lo puede interpretar como quiera) Cito el punto 5.7.3.1 La parte inferior del hueco debe estar constituida por un foso cuyo fondo sea liso y aproximadamente a nivel, excepto para las bases de los amortiguadores y las guías o dispositivos de evacuación de agua. Realment...
JEJEJE
Pues depende.........
¿El montacargas se basa en la normativa de ascensores?. Porque si es asi, no hay alternativa (sumidero=ni de coña). Pero si es una tipica plataforma de carga, quizas.....(estas se basan en la normativa de maquinas).
Un Saludo