La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Muchas gracias,
Eso es exactamente lo que yo interpreto de la normativa, pero como no lo explica en ningún lado siempre te surge la duda.
Buenos días compañeros. Necesito si es posible una ayudita sobre este tema: Según la versión consolidada del RITE existen 5 tablas de aislamiento en función de fluido caliente y/o frió en interior y exterior, y por último para circuitos frigoríficos para climatización. Para un sistema VRV (con gas p...
Buenos días compañeros. Necesito si es posible una ayudita sobre este tema: Según la versión consolidad del RITE existen 5 tablas de aislamiento en función de fluido caliente y/o frió en interior y exterior, y por último para circuitos frigoríficos para climatización. Para un sistema VRV (con gas po...
Gracias Javier, En el tema de resistencia al fuego estoy de acuerdo contigo así como en las perdidas térmicas, pero en el caso de la condensación al no disponer de ningún tipo de aislamiento dependerá de la temperatura de impulsión y en el caso que no se realice a temperaturas similares a las de amb...
Hola a todos
Alguien me podría indicar si los conductos textiles cumplen las premisas marcadas en el RITE?
Estoy estudiando disponerlo en unas nuevas instalaciones y no encuentro nada sobre este tema.
Dada su escasa incidencia en la evacuación, dicha puerta se puede considerar una excepción a la mencionada anchura mínima exigible. Entiendo que es asimilable a una cabina de un aseo de planta, y según establece el documento de dudas DB-SI, en su pregunta SI 3-4.2, tabla 4.1, no es necesario. Saludos,
Muchas gracias Unomenos. Donde indica el DB-SI que es necesario hacer la hipótesis de bloqueo a la hora de calcular las escaleras protegidas? La norma dice que a efectos de cálculos de la capacidad de evacuación y de la distribución no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las esc...
Debido a que es un recinto destinado a telefonistas, que la asimilo como “salas de lectura de bibliotecas”, en cuyo caso la densidad de ocupación a considerar es 1 persona /2 m², tal y como indica el documento de dudas del DB-SI. Exactamente, tengo una longitud del recorrido desde el origen de evacu...
Muchas gracias a todos por la ayuda, Explico un poco el proyecto y la solución que estoy pensando. Tengo un edificio rectangular de dos plantas con escaleras protegidas en los extremos y un atrio central que comunica ambas plantas. La superficie del sector de incendios de forman ambas plantas es de ...
Por tanto, de esta forma con dos puertas de 1,50m como mínimo para cada una de las escaleras protegidas tendría suficiente para evacuar a las 600 personas.
En principio, yo pensaba esto pero leyendo las comentarios del DB-SI he dudado en esta tema. Muchas gracias por las contestaciones.
Saludos,
Muchas gracias por contestar. Por tanto, si tengo 600 personas tendría que colocar un ancho de puertas en las escaleras protegidas de 3m. El Db-SI limita el ancho maximo de la hoja a 1,23m, por lo que colocando 2 hojas no alcanzo la capacidad necesaria. Por tanto, la única solución que tengo es colo...
Buenas tardes, Estoy diseñando un proyecto y me surgen varias dudas. Os pongo en antecedentes: Me encuentro con un edificio de dos plantas (Planta baja + Planta 1ª), con una ocupación en planta primera de 600 personas. En esta planta dispongo de dos escaleras protegidas (E1+E2) con unas característi...
Perdonar queria decir dos salidas de recinto que llevan a una salida de planta que es el arranque de la escalera al ser no protegida.
En el caso que fuera la escalera protegida la salida de planta coincidiria con la salida del recinto y por tanto si te cumpliría.
Saludos,
Muchas gracias. Tengo mañana una reunión con mi cliente y tengo que justificarle si este caudal es correcto. Me he mirado la UNE y tiene lo suyo. Me podéis indicar si con los datos de mi local me basta para calcular este caudal o por lo contrario necesito conocer otros datos referentes al centro com...
El recinto si tiene dos salidas de planta pero no tienes dos recorridos alternativos (mirar deficinición), ya que se encuentran las dos salidas muy proximas, por lo que creo que solo tienes 25m.
Saludos