La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Buenos días, traigo a este foro una consulta sobre una idea bastante rocambolesca de un cliente. Como dice el título, este cliente tiene el deseo de poner una cocina de brasas en un sótano compartiendo recinto con una zona de comedor. No he leído en ningún sitio que no se pueda hacer, pero tampoco q...
Te paso un archivo muy útil para visualizar cómo afecta cada tipo de cerramiento en la curva de aislamiento: http://www.telefonica.net/web2/josepsolebonet/index_archivos/DB%20HR_O_General_detallado%20EN%2012354.xls Toda la página de Josep Bonet es una joya: http://www.telefonica.net/web2/josepsolebo...
Que yo sepa, la frontera para decidir que una instalación comercial requiere proyecto no se determina con el DB-SI, sino con la ITC-BT-28 del REBT. Si tiene más de 40m2 accesibles por el público -> Proyecto y aplicación de los requisitos de pública concurrencia. En caso contrario se legaliza con mem...
Buenas tardes a todos, me trae a enviar este mensaje una duda que ya he lanzado a una EAC (Entidad Ambiental de Control, Cataluña) y ya me están saliendo raíces esperando. Mi especialidad son los locales de restauración y allí siempre se aplica el BD-SI, con sus consabidos requisitos para la cocina ...
Gracias Tama58, deseo que tengas razón, y creo que la tienes. De lo contrario herviría internet de mensajes con esta cuestión. Me alarmó ver que en la única cuestión que encontré al respecto se dijera lo contrario, fue un tal Averías en el 4º post: http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?p...
Buenas tardes a todos, me trae aquí una duda que necesito resolver cuanto antes relativa a una pequeña actividad industrial en planta baja de un edificio plurifamiliar. En el anexo II del RSCIEI se recogen una serie de incompatibilidades de los establecimientos industriales según su configuración y ...
Hola Jmamores, la propia norma impone que los gases no deben superar los 550ºC (pg.37). Uno de los objetivos del SCTEH es precisamente evitar que se produzca el conocido flashover. Este caso, como siempre, es una cuestión económica. El promotor se encuentra con la necesidad de legalizar al mínimo co...
Hola a todos, llevo un par de días escrutando la famosa UNE 23585 para aplicarla en el diseño de una nave industrial rectangular de 850 m2 con cubierta a 2 aguas, cumbrera central (altura 8.4m), pendiente de cubierta 11º, 2 aperturas opuestas al espacio exterior, y comunicada con un sector de incend...
Hola Goran, gracias por atender mis dudas, ya cuento con proveer un sistema de evacuación de calor y humos para el sector, esto me parece razonable, pero tender rociadores de agua por la zona de producción me parece excesivo para lo poco que aporta. La zona de producción es un taller mecánico con pr...
Hola a todos, tengo una pregunta que es probable que haya sido respondida con anterioridad, pero no encuentro ningún hilo semejante. En el anexo II del RSCIEI se establecen los sistemas de protección contra incendios a instalar en función de la superficie del sector de la forma: Los sectores con act...