Esto es lo que pone la ITC-07 (Redes subterráneas para distribución en baja tensión), por lo que aquí si que se prohíbe expresamente. Se que no es de aplicación para una instalación interior pero... Cables de telecomunicación La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de teleco...

Hola: En un proyecto de alumbrado exterior privado de una urbanización que me han pasado para ofertar, me indican que a cada luminaria he de colocarle un int. magnet. de 6A y dicen que es según Reglamento de eficiencia energetica en alumbrado exterior, yo por más que leo y leo no soy capaz de encon...

Re: Longitud máxima de una red de distribucion de BT

por MoDi ¦ 26 Nov 2010, 10:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Longitud máxima de una red de distribucion de BT ¦ Respuestas: 11 ¦ Vistas: 6404

Estimados compañeros, Tengo una línea aérea de BT que parte de un transformador aéreo. Según Endesa, la longitud máxima de dicha red de distribución debe ser menor de 500 m. ¿Donde se puede encontrar esta condición en sus normas?, porque yo no la encuentro, ¿a caso es una norma no escrita? Un salud...

Re: Mantenimiento estación transformadora lleva OCA

por MoDi ¦ 16 Nov 2009, 15:52 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Mantenimiento estación transformadora lleva OCA ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1775

Por ley los CT deben de tener un contrato con una empresa mantenedora, y cada 3 años tienen que pasar una OCA. Si has visto presupuestos de otros instaladores, no creas que ellos se equivocan, me imagino que estarán subcontratando esa inspección a un OCA y la incluyen dentro de su presupuesto. Y con...

Re: Poder de corte de interruptor diferencial

por MoDi ¦ 08 Jun 2009, 11:13 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

ITILEZ escribió:hola, buenos dias, me gustaria saber, si los interruptores diferenciales tiene poder de corte. y donde lo puedo mirar

un saludo


No tienen poder de corte, por la simple razón que no protegen contra corrientes de cortocircuito.

Re: Protección a sobretensiones en subcuadros

por MoDi ¦ 03 Abr 2009, 15:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Protección a sobretensiones en subcuadros ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 2076

Al disponer de pararrayos en la instalación lo recomendable/obligatorio es poner un limitador de sobretensiones tipo 1+2 en el cuadro general. Y si las derivaciones a subcuadros exceden de 30m, colocar un tipo 2, incluso combinandolo con un tipo 3, si vamos a alimentar equipos muy sensibles (pc´s, o...

Re: Programa de calculo

por MoDi ¦ 03 Abr 2009, 15:06 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Programa de calculo ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 622

A mi personalmente me gusta mucho el CIEBT de Dmelect, muy versatil y sencillo.

 El tema está resuelto

por MoDi ¦ 30 Ene 2009, 16:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Interruptor Magnetotermico en cabecera de linea con DMELECT ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 1295

No tiene la menor importancia, pero lo más común es hacer lo que te dice tú jefe. No obstante te comento que si el subcuadro del que hablas poseé algún diferencial, el que coloques en el cuadro general para proteger su salida ha de tener carácter selectivo. Te lo digo más que nada porque el DMELECT ...

Re: protección derivación individual

por MoDi ¦ 30 Ene 2009, 11:51 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: protección derivación individual ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 592

Hola! tengo una derivación a un local que tiene que ir a través del patio de un colegio, como podría ir protegida? la derivación individual SIEMPRE tiene que ser de 750 V? La derivación individual puede ser con aislamiento 450/750V ó 0,6/1kV, pero en ambos casos ha de ser L.H. Lo primero has de res...

por MoDi ¦ 30 Ene 2009, 10:48 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Derivacion Individual Aerea ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 4900

En la ITC-15 dice textualmente: Las derivaciones individuales estarán constituidas por: - Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. - Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. - Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. - Conductores aislados ...