Re: Caida de tension en cable enterrado

por miguelin_16 ¦ 09 Jul 2013, 15:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Caida de tension en cable enterrado ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 4663

A ver si puedo consultarlo con la suministradora o con industria y ver cómo proceder, o sino simplemente recortar consumo, que todo esto principalmente es por un aire acondicionado que da fallos creo que por baja tensión, aunque también puede que este averiado, porque alguno aparatos funcionan inclu...

Re: Caida de tension en cable enterrado

por miguelin_16 ¦ 09 Jul 2013, 14:52 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Caida de tension en cable enterrado ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 4663

218/230=0,947 ==> La distribuidora te está dando la tensión un 9,5% por debajo de la declarada, cuando no puede hacerlo por debajo del 7% según el RD 1955/2000. Yo lo pondría en conocimiento de ésta mediante carta que registraría en sus oficinas y con copia de ésta la presentaría en industria solic...

Re: Caida de tension en cable enterrado

por miguelin_16 ¦ 09 Jul 2013, 14:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Caida de tension en cable enterrado ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 4663

Mide las tensiones en las bornas del contador. Si está precintado y no puedes acceder, el contador (depende del modelo) te lo muestra por pantalla si pulsas en el botón. Si esa tensión la tengo medida, es la que me da 1 o 2 voltios más que en el cuadro. Por eso descarto la línea. Con medir en el tr...

Re: Caida de tension en cable enterrado

por miguelin_16 ¦ 08 Jul 2013, 08:28 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Caida de tension en cable enterrado ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 4663

Ya descartado el problema de la línea, ya que la caída como mucho es de 1 o 2 V, me faltaría comprobar si en el trenzado la tensión que llega también ha caído, siendo entonces con seguridad debido al transformador o la línea de baja tensión. Esto lo digo porque he llegado a sospechar incluso de los ...

Re: Caida de tension en cable enterrado

por miguelin_16 ¦ 06 Jul 2013, 12:56 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Caida de tension en cable enterrado ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 4663

He realizado algunas medidas más como habéis indicado ya que también se me ocurrió esto mismo ayer, y hoy teniendo 222 V en carga de 12 A la salida del contador, he medido 220 V en la entrada al cuadro con la misma carga, es decir, un valor bastante normal. He movido varios cables y lo más important...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por miguelin_16 ¦ 06 Jul 2013, 12:40 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2752866

Hola.

Mi nombre es Miguel, soy Ingeniero Técnico Eléctrico, aunque no tengo experiencia todavía, sigo estudiando. Intentare aportar lo que pueda en este foro y también plantear dudas sobre todo prácticas que me voy encontrado.

Muchas gracias por todo. Un saludo.

Caida de tension en cable enterrado

por miguelin_16 ¦ 06 Jul 2013, 01:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Caida de tension en cable enterrado ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 4663

Hola. Mi duda es ¿afecta la forma de instalación sobre la caída de tensión? Os pongo en situación, tengo una línea desde el contador hasta el cuadro, 60 m como mucho, será algo menos, en cable unipolar de cobre PVC de 10 mm2 enterrado bajo tubo, aunque sé que no está permitido por reglamento, pero m...

Re: Aislamiento derivación individual El tema está resuelto

por miguelin_16 ¦ 14 Ene 2013, 12:32 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Aislamiento derivación individual ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 4024

Gracias a los dos por las respuestas. Efectivamente lo que me interesa más que saber si cumple o no determinadas normas o reglamentos, era saber si el cable se deteriorara más fácilmente o no. La línea de la que estoy hablando está instalada y en funcionamiento, y su tendido fue muy fácil por lo que...

Re: Aislamiento derivación individual El tema está resuelto

por miguelin_16 ¦ 13 Ene 2013, 13:48 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Aislamiento derivación individual ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 4024

Hola, tengo una pequeña duda. El aislamiento para una derivación individual enterrada bajo tubo debe ser según reglamento de 1000 v. Pero aunque no es posible porque se incumpliría el reglamento, ¿qué pasa si se instalara la DI con cables unipolares de aislamiento de 750 v? No entiendo tu duda, ese...

Aislamiento derivación individual El tema está resuelto

por miguelin_16 ¦ 13 Ene 2013, 08:13 ¦ Foro: Cables y accesorios ¦ Tema: Aislamiento derivación individual ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 4024

Hola, tengo una pequeña duda. El aislamiento para una derivación individual enterrada bajo tubo debe ser según reglamento de 1000 v. Pero aunque no es posible porque se incumpliría el reglamento, ¿qué pasa si se instalara la DI con cables unipolares de aislamiento de 750 v? Mi pregunta básicamente e...

Re: Falta de medios tecnicos en BT El tema está resuelto

por miguelin_16 ¦ 16 May 2012, 11:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Falta de medios tecnicos en BT ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 973

Lo primero gracias, he dado con el RD también buscando por ahí, pero según el real decreto debería pagar todos los elementos que me piden para la instalación, que es la ampliación de transformador (8000 €), aun cuando la instalación del trenzado va incluso más allá de nuestra fachada por lo que esta...

Falta de medios tecnicos en BT El tema está resuelto

por miguelin_16 ¦ 14 May 2012, 10:44 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Falta de medios tecnicos en BT ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 973

Hola. Os cuento mi caso para ver qué soluciones podrían ser posibles. Un familiar tiene un campo en zona rural, a la hora de pedir el suministro eléctrico, hecho el certificado de instalación, nos mandan una carta diciendo que de momento no hay medios técnicos para realizar el suministro, alegan que...

tengo una duda sobre la capacidad de corte de los interruptores-seccionadores y demás, un ingeniero precisamente me dijo hace poco que si pongo dos en serie que aguanten cada uno 250 v en cc, se sumarían y aguantarían un total de 500 v en cc. Esta afirmación no se si es del todo cierta y me gustaría...

 El tema está resuelto

por miguelin_16 ¦ 03 Feb 2009, 15:14 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: cruceta para linea de media tension ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1407

el vano maximo es de 224 m en zona C y los desniveles son menores de 10 m. Segun el profesor como es una linea inventada pues no tenia pensado nada de eso. Pero bueno citare en el proyecto que se encargara una cruceta que aguante los esfuerzos y que tenga 3 m y ya esta.

 El tema está resuelto

por miguelin_16 ¦ 02 Feb 2009, 21:44 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: cruceta para linea de media tension ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 1407

la verdad es que no encuentro nada en los articulos de esta web. El proyecto es de una linea de 20 kv con LA-56, nos han dado tablas de crucetas rectas y bovedas que son las que quiere que usemos a poder ser, el proyecto tipo dice que mas de 2 m es raro que haya y que por eso no se haran. Yo lo que ...