Se encontraron 110 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Gracias

Boletín, reforma y demás para la que solicite el nuevo suministro, no???

Para la vivienda que se quede con el contador actual no haria falta nada, no???

Saludos

Buenas Os cuento el siguiente caso: Se trata de una vivienda construida sobre los años 70 con su correspondiente suministro de luz (contador monofásico) y posteriomente en los 80 se construye otra vivienda en la planta de arriba enganchando la luz del mismo suministro. La vivienda de abajo era de lo...

Re: número de conductores/circuitos por tubo al aire

por molecula6 ¦ 14 Jul 2009, 13:17 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de conductores/circuitos por tubo al aire ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 5492

Eso te pasa en una bandeja también, o por ejemplo en la LGA en la que sólo se puede instalar RZ1-K(AS) unipolares. Se hace marcando cada fase en los extremos y cada cierta distancia, con etiquetas, señales de aviso indelebles y legibles.(punto 2.1.3 ITC-BT 20) Ok, muchas gracias En lo que respecta ...

Re: Accionamiento de pto. luz desde 4 puntos

por molecula6 ¦ 14 Jul 2009, 13:02 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Accionamiento de pto. luz desde 4 puntos ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 4214

si te fijas veras que hay situaciones que requieren dos pulsaciones en dos interruptores distintos Creo que olvidas en los conmutadores de cruces, que estando en la posición de "aspa", dicha "aspa" la hace en los dos polos, no en uno sólo, por tanto siempre puedes encender y apa...

Re: número de conductores/circuitos por tubo al aire

por molecula6 ¦ 14 Jul 2009, 12:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de conductores/circuitos por tubo al aire ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 5492

Buenas

Me surge otra duda, usando el RZ1-K (AS) (cable verde afumex) como cumplo con el principio de identificación de conductores???

Saludos

Re: número de conductores/circuitos por tubo al aire

por molecula6 ¦ 13 Jul 2009, 14:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de conductores/circuitos por tubo al aire ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 5492

Buenas La verdad que tb se podría interpretar como decís, la verdad que no está nada claro, y en la guía técnica tampoco aclara nada. La interpretación mas favorable es la que decís vosotros, ya que me ahorraría tubos. Entonces si puedo meter en un mismo tubo un RZ1-K (AS) con un H07V-K, no???????? ...

Re: número de conductores/circuitos por tubo al aire

por molecula6 ¦ 11 Jul 2009, 14:59 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de conductores/circuitos por tubo al aire ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 5492

Me autorespondo ITC-BT-20, 2.1.- "Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento, si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada." Es decir, respuesta a mi pregunta, NO. No lo interpreto de la misma forma, entiendo que el reb...

Re: número de conductores/circuitos por tubo al aire

por molecula6 ¦ 11 Jul 2009, 14:26 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de conductores/circuitos por tubo al aire ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 5492

Me autorespondo ITC-BT-20, 2.1.- "Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento, si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada." Es decir, respuesta a mi pregunta, NO. Mi gozo en un pozo, tengo un tubo empotrado de 32 mm con...

Re: número de conductores/circuitos por tubo al aire

por molecula6 ¦ 11 Jul 2009, 14:16 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: número de conductores/circuitos por tubo al aire ¦ Respuestas: 19 ¦ Vistas: 5492

Buenas Está permitido poner en un mismo tubo conductores con distinto nivel de aislamiento?? Es decir, siempre que las dimensiones del tubo estén acordes con el REBT, puedo meter en dicho tubo conductores H07V-K y RZ1-K (AS), de 450/750 V y 0,6/1 kV respectivamente????? En el REBT no he visto nada q...

Re: Mismo tubo, distinto nivel de aislamiento

por molecula6 ¦ 11 Jul 2009, 12:00 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Mismo tubo, distinto nivel de aislamiento ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 544

Buenas

ITC-BT-22 ?????

Recuerdo haber leido el otro hilo, pero ahora no lo encuentro.

Saludos

Mismo tubo, distinto nivel de aislamiento

por molecula6 ¦ 11 Jul 2009, 01:06 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Mismo tubo, distinto nivel de aislamiento ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 544

Buenas Está permitido poner en un mismo tubo conductores con distinto nivel de aislamiento?? Es decir, siempre que las dimensiones del tubo estén acordes con el REBT, puedo meter en dicho tubo conductores H07V-K y RZ1-K (AS), de 750/450 V y 0,6/1 kV respectivamente????? En el REBT no he visto nada q...

Re: ACRÓNIMOS

por molecula6 ¦ 07 Jul 2009, 02:39 ¦ Foro: Redacción y ejecución ¦ Tema: Recopilación de acrónimos ¦ Respuestas: 66 ¦ Vistas: 37224

Buenas

Alguien me puede decir que significa NdelA???

Re: fechas convocatorias examen instalador.

por molecula6 ¦ 04 Jul 2009, 01:19 ¦ Foro: Ejercicio profesional ¦ Tema: fechas convocatorias examen instalador BT y MT ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 678

Buenas Las fechas ni idea. Lo que te dan no es el carnet (no puedes firmar nada), te dan el Certificado de Cualificación Individual (básico), para obtener el carnet, a parte de dicho certificado de cualificación individual, te hace falta determinadas herramientas, un local con x m², seguro de respos...

Re: que se pone antes el diferencial o el magnetotérmico??

por molecula6 ¦ 12 Jun 2009, 20:43 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Buenas Desde mi ignorancia, veo mas recomendable poner el diferencial antes que el MT. Argumento: dado que el ID no tiene poder corte frente a cortocircuitos, si hay un corto en una carga y tenemos primero el MT y luego el ID, toda la intensidad del corto va a pasar por el ID, con lo que podría quem...

REBT Vs Instrucción del 14 de Octubre

por molecula6 ¦ 12 Jun 2009, 20:21 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: REBT Vs Instrucción del 14 de Octubre ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 658

Buenas Veamos, perdonad mi ignorancia, pero me surge una duda. Estoy haciendo la electrificación de una zona urbanizable que consta de viviendas, usos comerciales y usos deportivos. Pues bien, si hago la previsión de potencia de la zona comercial y deportiva según la instrucción del 14 de Octubre de...