Hola

Prueba con Turbomatch, o Thermodyn

Re: residuos en almazaras aceite

por rsfigueroba ¦ 15 Abr 2009, 11:39 ¦ Foro: Procesos productivos ¦ Tema: Información tratamientos de resiudos en almazaras de aceite ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 1150

Hola, pues en las almazaras ya no se producen residuos como antes, ahora el orujo y el alpechín salen mezclados y se llevan a plantas de secado donde se extrae aceite de orujo, hueso, se evapora el agua restante y queda orujo seco graso al que se le vuelve a extraer aceite por proceso químico y el r...

Re: fabricantes plantas de Biomasa

por rsfigueroba ¦ 30 Mar 2009, 17:36 ¦ Foro: Procesos productivos ¦ Tema: Información sobre empresas diseño plantas de Biomasa ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 2884

La empresa en la que trabajo se dedica a estos temas, pero por ingeniería básica entendemos el diseño general de la planta: - Parque de almacenamiento - Preparación de combustible (depende de qué combustible se trate, como te dije antes, biomasa engloba muchos tipos de combustible) - Caldera - Ed. d...

Re: fabricantes plantas de Biomasa

por rsfigueroba ¦ 26 Mar 2009, 17:26 ¦ Foro: Procesos productivos ¦ Tema: Información sobre empresas diseño plantas de Biomasa ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 2884

Con biomasa te puedes estar refiriendo a mil cosas, pero generalmente, las plantas de biomasa son una térmica convencional.

Si necesitas más información dinos qué tipo de biomasa pretendes usar

por rsfigueroba ¦ 18 Feb 2009, 16:48 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Zonas de incendio en central electrica ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 1744

Gracias a todos por vuestras respuestas,

finalmente y, aunque ya lo teníamos bastante encauzado, se sacará el proyecto a una empresa especializada en el tema ya que a nosotros nos iba a llevar más tiempo del que disponemos.

Cuando quede resuelto os diré como ha quedado al final la cosa.

por rsfigueroba ¦ 17 Feb 2009, 12:06 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Zonas de incendio en central electrica ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 1744

Jaja! Vale, lo apuntaré en la lista... A ver os cuento lo que hemos planteado: - Zona de almacenamiento de biomasa --> Hidrantes tipo lanza perimetrales a la zona de acopio - Resto de parcela --> Hidrantes - Edificio --> Considerado como tipo C. Aquí está el lío porque dentro está el turbo-alternado...

por rsfigueroba ¦ 17 Feb 2009, 09:17 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Zonas de incendio en central electrica ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 1744

Eso es lo que habíamos pensado y de hecho estamos haciendo así, la duda surgió cuando nos planteamos la necesidad de bies en toda la planta o solo en las zonas donde se requiera. Lo que hemos considerado finalmente es zona por zona, edificios, parque de almacenamiento, equipos, etc. y por otro lado ...

Zonas de incendio en central electrica

por rsfigueroba ¦ 16 Feb 2009, 17:10 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Zonas de incendio en central electrica ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 1744

Hola, es la primera vez que participo en el foro aunque llevo bastante tiempo como mero lector, sin embargo esta vez se nos ha presentado un problema y no lo he encontrado y necesito algo de ayuda. Trabajo en una ingeniería que se dedica a temas energéticos y uno de nuestros trabajos actuales es una...