ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Tama, en los del extintor es más fácil; miras la campana, arrugas la nariz y... un extintor y 4 rociadores para campanas en general. Como no se protegen filtros ni conducto es sencillo, se reparten los rociadores cada X centímetros y a volar, independientemente de lo que haya debajo. Luego se ve cad...
Claro ejemplo de hacer una pregunta esperando la respuesta que se quiere y no otra. Yo te hago la pregunta al revés; dices que haces una extinción POR ROCIADORES. Por lo tanto estarás de acuerdo que hay que cumplir la norma UNE-En 12845. Como estamos a últimos de julio, hace calor y la citada UNE es...
2mm ya es mucho, el espesor se mide después de aplicarla y seca , hay que tener en cuenta que al secar la pintura disminuye el espesor más o menos un 30%, por lo que para conseguir 2mm ya hay que dar bastantes manos, sobre todo si es con brocha o rodillo. En cuanto a pinturas que aguanten 120, no sé...
¿Te refieres a la membrana del teclado? Si es así, sí. Yo la he cambiado.
Si puedes dejar los rociadores a menos de 0,45 de techo incluso en los huecos (si los huecos tienen 0,35 lo tienes fácil) yo lo trataría como un techo plano.
Hola. Yo no trabajo con Cype pero con el que uso pasa lo mismo, a no ser que el local sea muy justo y se puedan distribuir los rociadores a 4 X 3 dejando a paredes justo la mitad en cada sentido, siempre habrá más rociadores de 18 en los 216 m2 del área de operación. En cuanto a los huecos, en la 12...
¿Y como me los llevo, en botes de Cola Cao?
Hola, coincido con Tama, además de que los difusores de una extinción de CO2 son abiertos, por lo que para probar la tubería, se deberían quitar los difusores, taponar la tubería y volver a instalarlos... un follón, vamos.
Saludos;
Si, perfecto, pero lo que yo digo es que alguna, por ejemplo la 12845, estos sistemas no la cumplen ni de lejos.
Un saludo:
Una duda de todo esto, ¿está diciendo que para la instalación de una extinción en campana con sprinklers aplicamos la 12845? Lo veo lógico ya que se trata de una extinción por rociadores, pero sinceramente todas las extinciones que he visto de este tipo ninguna cumple ni siquiera con los componentes...
Buenos días, estoy realizando una instalación contra incendios para dos BIE's de 25, el calculo para en grupo de presión me da unas perdidas de carga totales de 13 m.c.a. que sumadas a la presión en punta de lanza me da una presión de 48 m.c.a., con dos tramos, el primero desde el grupo de presión ...
Particularmente, 10217 en la mayoría de la red ranurado, y para las conversiones de ranurado a roscado 10255 y te evitas problemas. Últimamente instalo el 80% del tubo 10217 y nunca he tenido problemas de fugas por el escaso espesor del tubo.
Saludos;
Hola, creo que el tipo de tubería queda a recomendación del fabricante en base a la presión a la que trabaje el sistema. Por cierto, el tubo UNE 10217 no es equivalente al antiguo DIN 2440, este sería el UNE 10255. El 10217 es el que se utiliza últimamente en instalaciones de rociadores siempre y cu...
Hola, si la altura entre las cubiertas es superior a 1 metro, creo que no es necesaria la instalación de franja.
Saludos;
Hola, yo entiendo que no cumple la 12845 si con un grupo de presión alimentamos los sistemas de rociadores y BIEs, aunque también es cierto que yo he hecho muchas instalaciones proyectadas así y nunca ha pasado nada, aunque también he hecho instalaciones con los grupos de presión independientes que ...
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)