La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Un tanque puede tener varias aspiraciones. Según la IP04 se pueden connectar mediante un tubo sifón hasta tres tanques. Al tratarse de IP03, en el apartado connexiones no lo precisa como en la IP04. YO creo que al no precisarlo da libertad al diseñador, pero eso si con un tubo sifon, porque extraer ...
Primero - La normativa aplicable para una instalacion petrolifera, de suministro a vehiculos, de nueva construccion, seria la ITC MI-IP04 contenida en el RD1523/1999. Segundo - Segun el articulo 5 de la IP04: se podrán instalar tanques compartimentados para contener diferentes productos. Por lo tant...