Re: creo que no tengo (I.G.A)

por nusk ¦ 06 Mar 2009, 17:11 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: creo que no tengo (I.G.A) ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5647

a venido el electricista a verme el cuadro y no me a echo nada, dice que esta bien. de lo del automatico general me a dicho que con el diferencial y el icp bastaria, pero que para hacer el boletin solo tendria que poner el automatico y cambiar los cables que vienen de los contadores. no se si eso es...

Re: Conexión horno en toma de circuito C3

por nusk ¦ 06 Mar 2009, 17:04 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conexión horno en toma de circuito C3 ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 9473

bueno el electricicta ya me lo a conectado, esto es lo que me a echo: a puesto una clema en el enchufe del horno de hay a sacado los cable y los a conectado a la clema de la vitro y cinta aislante. como lo veis muy ñapas? por 20 euros.

Re: Conexión horno en toma de circuito C3

por nusk ¦ 06 Mar 2009, 12:15 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conexión horno en toma de circuito C3 ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 9473

y para que este dentro de normativa como lo deveria de hacer? es que de estas cosas no tengo ni la mas minima idea. Si quieres hacerlo perfecto, tendrías que usar la radial, poner otra caja de mecanismo, colocar dos bases de 25 A. cada manguera con su clavija; [/quote] para pones la otra caja de don...

Re: Conexión horno en toma de circuito C3

por nusk ¦ 06 Mar 2009, 12:10 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conexión horno en toma de circuito C3 ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 9473

y para que este dentro de normativa como lo deveria de hacer? es que de estas cosas no tengo ni la mas minima idea.

Re: creo que no tengo (I.G.A)

por nusk ¦ 06 Mar 2009, 12:03 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: creo que no tengo (I.G.A) ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5647

si tendre que llamar a un electricista para que me lo apeñe.
por cuanto me saldria hacer eso aproximadamente para hacerme una pequeña idea?

Re: Conexión horno en toma de circuito C3

por nusk ¦ 06 Mar 2009, 11:48 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conexión horno en toma de circuito C3 ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 9473

y si dejo la de la vitro con la regleta y de hay saco una base de 16 para el horno. estaria bien o seria una chapuza?

Re: creo que no tengo (I.G.A)

por nusk ¦ 05 Mar 2009, 10:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: creo que no tengo (I.G.A) ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5647

no se si os referis a este cable negro. os marco donde va en rojo.y tambien os marco donde va el gris.

PICT0306.JPG


por cierto osca hice lo que me digiste aprete las lasparas ok solucionado, gracias por el consejo.

Re: creo que no tengo (I.G.A)

por nusk ¦ 04 Mar 2009, 22:57 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: creo que no tengo (I.G.A) ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5647

El magnetotérmico de 20 A es para toda la cocina labadora,termo, nevera. microondas etc.. y resto de enchufes de cocina menos vitro. en el caso que no tengas fusibles deberías considerar en separar circuitos (como tienes las tres líneas debería de ser sencillo) colocando unos DPN,s de 16 A como te h...

Re: creo que no tengo (I.G.A)

por nusk ¦ 03 Mar 2009, 16:51 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: creo que no tengo (I.G.A) ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5647

haber si estas se ven mejor.

PICT0215.JPG
PICT0301.JPG
PICT0302.JPG

estos de abajo son de 16 pero no los uso son de los radiadore que no tengo.

Re: creo que no tengo (I.G.A)

por nusk ¦ 03 Mar 2009, 14:19 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: creo que no tengo (I.G.A) ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5647

perdonar icp si que tengo esque se me abia olvidado la foto lo que no tengo IDA. PICT0244.JPG espero que en esta foto se vea todo mejor lo de abajo no los uso es por si qiero poner radiadores. no se de cuanto es mi DI por que sinceramante no se que es( DI) tengo contratado 4.4kw(por si ayuda) No cre...

creo que no tengo (I.G.A)

por nusk ¦ 03 Mar 2009, 06:12 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: creo que no tengo (I.G.A) ¦ Respuestas: 22 ¦ Vistas: 5647

saludos. no se por que me da que mi instalacion electrica no esta bien. PICT0214.JPG de izquierda a derecha: direncial, vitro(de 25) el de la cocina( de 20) , el de los enchufes de toda la casa menos cocina(16), el de las luces(de 10) esto esta mal verdad faltan cosas, por lo ke veo no tengo el I.G....

Re: Conexión horno en toma de circuito C3

por nusk ¦ 02 Mar 2009, 16:10 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Conexión horno en toma de circuito C3 ¦ Respuestas: 16 ¦ Vistas: 9473

hola buenas muy buen foro. yo tengo el mismo problema, asi tengo la vitro. (me venia asi cuado compre el piso y asi lo deje pero ahora quiero poner el horno) 02032009095a.jpg y este el el enchufe del horno que me han regalado 02032009097a.jpg como lo enchufo todo hay, sin son distintos los enchufes,...