La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Tengo que calcular la seccion de la LGA de un edificio ,y resulta que no se si lo hago mal o no. He visto un ejemplo que es el siguiente: potencia: 85731 tension:400 cos fi: 0,8 longitud:10 caida de tension max:0,5 caida de tension:0,55 caida de tension(%):0,14 Pues yo lo haria asi: s=85731*10/400*2...
Hablando con la propiedad,es cuadro secuandario que se va alimentar consume,125 kW como mucho,por lo cual yo creo que voy a optar con una seccion de 120mm2
La caida de tension para un 0,5% es:
e=0,5*400/100=2 V
Por eso puse 2.??
Buenos dias estoy realizando el calculo de una seccion de una linea y los resultados no son muy concluyentes,pero no veo que estoy haciendo mal,os expongo el ejemplo: Tengo un automatico NSX de 250 A,y una distancia de 190 metros,obtengo la potencia como p=(raiz de 3)*400*250=173200 w; lo pongo en l...
Muchisimas gracias
Hola me gustaria que alguien me explicara para que sirve las cabinas de media tension, es decir he estado leyendo mucho sobre las partes que estan formadas,si se pueden utilizar para una tension maxima de 36 kv,si son de proteccion,pero no me ha quedado claro,se que se tienen que poner cuando hay po...
Hola buenas tengo una duda,se poco del tema, Mi pregunta es: Para calcular el Icp de una vivienda,de una por ejemplo de grado de electrificacion basica,pues tu icp es de 15A,pues 15*230= 5750 w,de ahi bien,pero me encontrado un proyecto de un garaje,que teniendo los watios de iluminacion,puerta del ...
Hola buenas tardes tengo una duda a la hora de calcular las secciones y caídas de tensión en cada circuito interior de vivienda Primeramente os pongo las formulas: a) Cálculo de la sección en trifásica: S=P*L/C*E*U Siendo: C → Conductividad del cobre Para t= 70ºC, la C= 48 Para t= 90ºC, la C= 44 P →...
creo que va ser eso,que la acometida al cuadro es trifasica,muchas gracias
osea que lo de la tension del aparato lo pone el fabricante,algunas veces un aparato como el horno tiene 400v y otro horno puede usar 230 v?
Cuando en un proyecto vas a calcular la seccion y utilizas estas formulas: .4.- FORMULAS a) Cálculo de la sección en trifásica: s=p*l/c*e*u Siendo: C → Conductividad del cobre Para t= 70ºC, la C= 48 Para t= 90ºC, la C= 44 P → Potencia activa prevista (vatios) L → Longitud de la línea (metros) e → Ca...
Hola buenas soy nuevo en el tema de los proyectos electricos,estoy mirando unos nuevos y tengo unas dudas,a ver si alguien me las puedes resolver,aunque son muy simples,y tambien pensareis que no tengo ni idea,en los calculos de los circuitos interioes de una vivienda o colegio por ejemplo,cuando ve...
hay alguna formula para calcular el diametro del tubo espiro?sabiendo el caudal?
gracias
Buenos dias,soy nuevo en la climatizacion y calefaccion,estoy leyendo el Rite y vaya rollo,hay alguna forma de calcular mas o menos a ojo,el numero de kcal que se necesita en un local de 100m2,es de decir 100 x algo?Y otrapregunta referente a climatizacion,el caudal en m3/h,hay alguna tabla o calcul...
Osea me dices que calientas el agua por paneles en un deposito,y luego esa agua calentada la llevas al acumulador de 5000l y lo que te falte de calentar lo calientas con el generador de vapor,no? Y porque no es buena idea calentar con paneles solares directamente el acumulador de 5000l y cuando no e...