Re: Propuesta de sectorización de apartahotel

por agora ¦ 17 Abr 2009, 13:57 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Propuesta de sectorización de apartahotel ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 1423

Debes compartimentar cada planta de la escalera y te explico por qué lo creo así, el recorrido de toda la escalera debe ser seguro, y si al pasar por delante de una puerta que no fuera compartimentadora al fuego (en el caso que estuviera el incendio en esa planta) el recorrido de la escalera se cort...

Re: Interpretación de la Tabla 1.1 del DB-SI 4

por agora ¦ 07 Abr 2009, 10:48 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Interpretación de la Tabla 1.1 del DB-SI 4 ¦ Respuestas: 13 ¦ Vistas: 2838

Tienes razon que se complica la simple aplicación de la tabla, :?: . Yo lo aplico de la siguiente manera: - Primero compruebo las exigencias de pública concurrencia, y veo que no son necesarios los hidrantes exteriores. - Segundo, aplico las reglas generales, y al hablar de " establecimientos d...

Re: Sectorización de apartahotel

por agora ¦ 06 Abr 2009, 13:49 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Propuesta de sectorización de apartahotel ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 1423

Hola acmendez, ten en cuenta que tus escaleras deberán cumplir las condiciones de escalera protegida ya que tienes más de una planta en uso residencial público (tabla 5.1 del DB SI3), por lo tanto compartimentarlas EI120 del resto del edificio, accesos a través de puertas EI2 60 C5, y debidamente ve...

Re: Endidad de inst. incendios para ser considerada como tal

por agora ¦ 31 Mar 2009, 12:37 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

En el momento que el RIPCI (reglamento de instalaciones de protección contra incendios) incluye los extintores, entiendo que estan clasificados com tal, no obstante fíjate que también les da un trato especial, más sencillo, al incluir en su artículo 10 lo siguiente: "la instalalación de aparato...

Borrador Modificación DB SI

por agora ¦ 19 Mar 2009, 14:26 ¦ Foro: Seguridad en caso de incendio ¦ Tema: Borrador Modificación DB SI ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 261

Estoy echando un vistazo al borrador que modifica el CTE, DB SI (entre otros), y cual ha sido mi sorpresa al comprobar que en el apartado Terminologia, elimina para los usos Administrativo, Docente, Hospitalario, y Residencial Público, el último apartado que a continuación cito. "Las zonas de l...

Me surge una duda y es si, esos apartamentos pertenecen a diferentes propietarios que en verano se van a pasar ahí las vacaciones. Si este es el caso, entonces es residencial vivienda. Si no, pues es lo que dices, un hotel y me temo que lo de las habitaciones no tiene remedio, es decir, al tener qu...

El asunto de este hilo, tal y como dispone el título de la pregunta, son los apartamentos turísticos = hoteles, cuyo uso segun el CTE es el residencial público . Toda referencia a las viviendas privadas corresponde a otro uso que es el residencial vivienda y que no es el objeto del presente hilo. Po...

Seguro que te ha dicho que quiere adaptarlo a la normativa vigente?, o simplemente quiere que reflejes los posibles cambios que puedan haber en los equipos de intervención, cambios de personal que haya habido en la empresa,etc. Por cierto deberias de concretar más el tipo de actividad de la que habl...

Precisamente unomas es lo que quiero evitar, por este motivo he planteado el problema en el foro, para recibir otro punto de vista que no sea el mio, no obstante....pasa el tiempo y debo plantear alguna solucion...¿por qué te parece una idea tan descabellada?

Finalmente voy a resolver el problema de la siguiente manera: Los apartamentos turísticos afectados, es decir, que tengan ventana directa a pasillo de evacuación, se les va a instalar extinción automática de manera que esta medida mitiga el peligro de pasar por delante del apartamento afectado por u...

Re: El gran hilo de las presentaciones

por agora ¦ 10 Mar 2009, 09:50 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2752509

UPPPSSS!!!! Ahí va mi ronda....., además bien fresquita.... que el tiempo ya empieza a acompañar...


saludo :brindis :brindis :brindis :

Re: El gran hilo de las presentaciones

por agora ¦ 06 Mar 2009, 13:56 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2752509

Dicen que solo los tontos reconocen errores, pues bien... aquí estoy yo, que ya me he registrado y empiezo a hacer preguntas sin antes presentarme, pues lo dicho, a corregirlo. Soy de Baleares, y terminé hace unos 10 años ingenieria industrial especialidad mecánica en Terrassa (si tengo algun forero...

Lo siento, soy ignorante y no se adjuntar un pdf. Os pego un link donde lo podreis visualizar, es una planta tipo de los apartamentos y así podreis ver mejor mi problema.

http://www.4shared.com/file/91415371/43 ... lano1.html

Intentaré a ver si puedo colgar más adelante alguna planta del tema. Pero de momento me gustaria comentar unomas por que no entiendes que dicen lo mismo la CPI y el CTE, ya que el CTE en el momento en que dice que las paredes de las habitaciones deben ser EI60, se refiere a las cuatro, las que estan...

En cierta manera si, y es ahí por lo que dudo en eliminarla o no, porque en parte es fachada, pero con un pasillo de evacuación por delante...En el caso de hoteles que se le instalan escaleras de incendios exteriores (son unas escaleras metálicas muy feas que se instalaron en hoteles antiguos para a...