Re: lineas alumbrado publico con 6mm sub.

por seebeck ¦ 12 Mar 2009, 17:08 ¦ Foro: Iluminación ¦ Tema: lineas alumbrado publico con 6mm sub. ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 17270

Buenas! Muchas gracias a todos por las respuestas :amo :mrgreen: esaizmata eres un crack, más que nada quería conocer ese dato para poder saber que numero máximo de luminaria según intensidad podía alcanzar. Ahora iré mirando según caída de tensión a ver hasta donde me deja ésta. Por probar estoy mi...

lineas alumbrado publico con 6mm sub.

por seebeck ¦ 12 Mar 2009, 13:09 ¦ Foro: Iluminación ¦ Tema: lineas alumbrado publico con 6mm sub. ¦ Respuestas: 24 ¦ Vistas: 17270

Buenas! soy bastante novato en esto.. y se agradecería una mano :amo me he leído diría que medio foro al respecto y los articulos tecnicos, los cuales aún me han liado más con lo de la compensación de fases, en la caída de tensión por el neutro.. Os explico: Iluminación subterranea exterior hecho co...