Buenas, Armandorra, efectivamente, es correcto que la UNE EN 21186 dice que tiene que haber 2 bajantes por pararrayos. Pero la UNE EN 21186 es una norma que recomienda (no obliga) , en cambio, el Código Técnico de la Edificación (CTE) dice que tiene que haber una bajante como mínimo . Por lo tanto, ...

Buenas foreros, La bajante tiene que ser lo más directo al suelo posible, lo que significa que según UNE 21186, tienes que atravesar el parking y en este caso se tendría que entubar únicamente la parte que te queda dentro. Y lógicamente, hay que señalizarlo, como por ejemplo comenta Angel. En el cas...

Re: ¿Por donde va la bajante de un pararrayos? El tema está resuelto

por manuinstalador ¦ 26 Jul 2012, 16:30 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¿Por donde va la bajante de un pararrayos? ¦ Respuestas: 10 ¦ Vistas: 6300

Buenas foreros, En España, la instalación de un pararrayos es obligatoria según CTE-SU8 siendo de aplicación obligatoria (cuando toque, claro). ¿Cuándo es obligatorio? - Edificios que se manipulen sustancias tóxicas, inflamables, etc. (por ejemplo, gasolineras) - Edificios de altura superior 43 m - ...

Si es cierto que ha caído un rayo y quieren comprobar si la vivienda cumplía con los requisitos, significa que hay que mirar la aparamenta que tiene en materia de sobretensiones transitorias. Qué son y qué ha pasado: Las sobretensiones transitorias son picos de tensión que pueden alcanzar valores de...

Buenas, a mí me ha pasado en diversas ocasiones y sí, los pararrayos son elementos eléctricos que se consideran de media tensión, puesto que los pararrayos de alta tensión son los que se colocan en las torres de alta tensión y creo que no procede... :smile Lo de cobrar a parte, ya lo verás... en oca...

Re: protección sobretensión obligatoria?

por manuinstalador ¦ 06 Sep 2011, 17:38 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: protección sobretensión obligatoria? ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 5413

Señores, estamos confundiendo términos. Con la normativa en la mano, expongo: REBT 2002, artículo 16.3 "3. Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe pr...

Re: protección sobretensión obligatoria?

por manuinstalador ¦ 01 Ago 2011, 06:51 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: protección sobretensión obligatoria? ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 5413

Totalmente de acuerdo con Itico, el protector contra sobretensiones es un elemento que sale muy rentable si tenemos en cuenta el daño que podría evitar a nuestros aparatos conectados a la línea como a nosotros mismos. :smile

Muchas gracias Valles. Estamso aquí para eso. :up

Saludos

Re: protección sobretensión obligatoria?

por manuinstalador ¦ 28 Jul 2011, 16:58 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: protección sobretensión obligatoria? ¦ Respuestas: 9 ¦ Vistas: 5413

Ingre, Cualquier instalación eléctrica ha de calcularse e instalarse según las indicaciones del Reglamento Eléctrico de Baja Tensión 2002, siendo cada uno de los artículos de este reglamento de obligado cumplimiento. El artículo 16.3 del REBT2002 dice textualmente: “Los sistemas de protección para l...

Re: Necesidad de pararrayos en nave

por manuinstalador ¦ 22 Jun 2011, 07:27 ¦ Foro: Seguridad de utilización y accesibilidad ¦ Tema: Necesidad de pararrayos en nave ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 5307

Cueli, hay que justificar SIEMPRE obligatoriamente la necesidad o no de pararrayos cualquier instalación industrial. De hecho, existe un programa que permite hacer el cálculo de la necesidad del pararrayos, gratuito y on-line. Te adjunto link. En él podrás saber si es necesario o no y en ambos caso ...

Makili01, Habría que analizar por donde ha entrado la sobretensión. ¿Ha sido esta por donde estaba instalado el protector que ha llegado a final de vida? ¿O tiene el módulo entrada de cualquier otro tipo de cable? Si ha sido por donde está el protector, cuando estos llegan a final de vida, la tensió...

Buenas JBM y demás foreros, respondo a los temas que comentas: - Sí, es obligatorio la instalación de pararrayos, porque como bien has dicho Ne>Na. - En la cuestión: " Pero Cype dice que como la eficiencia "E" 0,54 esta comprendida entre 0<E<0,8 no es necesario pararrayos, ¿esto es ci...

Aglujan2, Si la acometida de emergencia viene también de un centro de transformación, también requeriría de protección contra permanentes. Otra opción a la que comentas es poner una única protección aguas abajo de la conmutación, asegurando así una protección correcta con un único elemento. A modo i...

De nada, para eso estamos. :D

Jose M., en el apartado 5 de la ITC 9 “ Normas de emplazamiento y diseño para talleres y depósitos de pirotecnia ” se detalla lo siguiente: - Siempre existirá protección contra el rayo, tal y como establece el CTE. - Se realizará una inspección inicial una vez ejecutada la instalación. - Se fija una...

Yo, trabajo mucho con la empresa CIRPROTEC y creo que te resolverán cualquier duda. NdelM: Citar varias veces la misma empresa, aunque venga al caso, huele raro. Enlace quitado. Según CTE, tendrías que tener en el checklist (es el que tengo yo): ¿El cabezal es normalizado? Radio de protección sufici...