» Descargar ACIEBT02Buenas, Armandorra, efectivamente, es correcto que la UNE EN 21186 dice que tiene que haber 2 bajantes por pararrayos. Pero la UNE EN 21186 es una norma que recomienda (no obliga) , en cambio, el Código Técnico de la Edificación (CTE) dice que tiene que haber una bajante como mínimo . Por lo tanto, ...
Buenas foreros, La bajante tiene que ser lo más directo al suelo posible, lo que significa que según UNE 21186, tienes que atravesar el parking y en este caso se tendría que entubar únicamente la parte que te queda dentro. Y lógicamente, hay que señalizarlo, como por ejemplo comenta Angel. En el cas...
Buenas foreros, En España, la instalación de un pararrayos es obligatoria según CTE-SU8 siendo de aplicación obligatoria (cuando toque, claro). ¿Cuándo es obligatorio? - Edificios que se manipulen sustancias tóxicas, inflamables, etc. (por ejemplo, gasolineras) - Edificios de altura superior 43 m - ...
Si es cierto que ha caído un rayo y quieren comprobar si la vivienda cumplía con los requisitos, significa que hay que mirar la aparamenta que tiene en materia de sobretensiones transitorias. Qué son y qué ha pasado: Las sobretensiones transitorias son picos de tensión que pueden alcanzar valores de...
Buenas, a mí me ha pasado en diversas ocasiones y sí, los pararrayos son elementos eléctricos que se consideran de media tensión, puesto que los pararrayos de alta tensión son los que se colocan en las torres de alta tensión y creo que no procede... :smile Lo de cobrar a parte, ya lo verás... en oca...
Señores, estamos confundiendo términos. Con la normativa en la mano, expongo: REBT 2002, artículo 16.3 "3. Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe pr...
Totalmente de acuerdo con Itico, el protector contra sobretensiones es un elemento que sale muy rentable si tenemos en cuenta el daño que podría evitar a nuestros aparatos conectados a la línea como a nosotros mismos.
Muchas gracias Valles. Estamso aquí para eso.
Saludos
Ingre, Cualquier instalación eléctrica ha de calcularse e instalarse según las indicaciones del Reglamento Eléctrico de Baja Tensión 2002, siendo cada uno de los artículos de este reglamento de obligado cumplimiento. El artículo 16.3 del REBT2002 dice textualmente: “Los sistemas de protección para l...
Cueli, hay que justificar SIEMPRE obligatoriamente la necesidad o no de pararrayos cualquier instalación industrial. De hecho, existe un programa que permite hacer el cálculo de la necesidad del pararrayos, gratuito y on-line. Te adjunto link. En él podrás saber si es necesario o no y en ambos caso ...
Makili01, Habría que analizar por donde ha entrado la sobretensión. ¿Ha sido esta por donde estaba instalado el protector que ha llegado a final de vida? ¿O tiene el módulo entrada de cualquier otro tipo de cable? Si ha sido por donde está el protector, cuando estos llegan a final de vida, la tensió...
Buenas JBM y demás foreros, respondo a los temas que comentas: - Sí, es obligatorio la instalación de pararrayos, porque como bien has dicho Ne>Na. - En la cuestión: " Pero Cype dice que como la eficiencia "E" 0,54 esta comprendida entre 0<E<0,8 no es necesario pararrayos, ¿esto es ci...
Aglujan2, Si la acometida de emergencia viene también de un centro de transformación, también requeriría de protección contra permanentes. Otra opción a la que comentas es poner una única protección aguas abajo de la conmutación, asegurando así una protección correcta con un único elemento. A modo i...
De nada, para eso estamos.
Jose M., en el apartado 5 de la ITC 9 “ Normas de emplazamiento y diseño para talleres y depósitos de pirotecnia ” se detalla lo siguiente: - Siempre existirá protección contra el rayo, tal y como establece el CTE. - Se realizará una inspección inicial una vez ejecutada la instalación. - Se fija una...
Yo, trabajo mucho con la empresa CIRPROTEC y creo que te resolverán cualquier duda. NdelM: Citar varias veces la misma empresa, aunque venga al caso, huele raro. Enlace quitado. Según CTE, tendrías que tener en el checklist (es el que tengo yo): ¿El cabezal es normalizado? Radio de protección sufici...