Se encontraron 9 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: climatización museo arquologico renovables

por pacovidal ¦ 20 Mar 2009, 20:13 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: climatización museo arquologico renovables ¦ Respuestas: 3 ¦ Vistas: 891

¿Dónde se ubica el museo? La geotermia (ja, ja...) sirve en unos sitios y es inamortizable en casi todos. La solar térmica puede funcionar a veces, pero no en Galicia. Tu pregunta es demasiado genérica.

Ell RITE no dice nada de eso. Es un tema municipal, en todo caso. Tienes que mirar: - Las ordenanzas del ayuntamiento para ver si hay algo referente a la estética de las fachadas, o si obliga a poner las condensadoras en las cubiertas. - Las ordenanzas de medio ambiente para ver si hay algo sobre &q...

Re: Número de tubos en fancoils tipo cassette

por pacovidal ¦ 20 Mar 2009, 19:58 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Número de tubos en fancoils tipo cassette ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1607

Bueno, a 4 tubos que yo recuerde: Carrier, Climaveneta, Airwell, Ciatesa, Trane... casi todos. Lo que pasa es que unos lo tienen como modelo propio (Carrier, por ejempñlo, tiene un modelo a 2 y otro a 4 tubos) y alguno de los otros tienen como suplemento la batería de calor para caldera. ¡Ojito con ...

Re: Duda sobre máquinas AA AIRWELL 3250

por pacovidal ¦ 20 Mar 2009, 19:55 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Duda sobre máquinas AA AIRWELL 3250 ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 805

Como ves en el catálogo posteado por Arthas, puede ser condensada por agua o por aire. Has de especificar el modelo porque 3250 hay de los dos tipos.

De todas maneras, es bien fácil: si tiene ventilador en la calle, es condensada por aire :lol:

Re: Número de tubos en fancoils tipo cassette

por pacovidal ¦ 20 Mar 2009, 14:48 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Número de tubos en fancoils tipo cassette ¦ Respuestas: 6 ¦ Vistas: 1607

Puf, pues va a salir carillo, ¿eh? Solar + caldera + absorción + fan-coils... Sólo en mantenimiento te vas a gastar más que lo que vale una instalación de splits más su consumo anual.

Las UTAs habituales son equipos no autónomos, como dice malopez, perooooo.... Existen unas UTAs autónomas, con su recuperador de calor, sus filtros, humectadores y todo. A un colega que está haciendo un proyecto le mandaron información, y son muy interesantes porque tienen un COP muy alto (aprovecha...

Re: Redundancia Climatizacion Hotel

por pacovidal ¦ 20 Mar 2009, 14:21 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Redundancia Climatizacion Hotel ¦ Respuestas: 15 ¦ Vistas: 2650

Je, pues lo de los compresores no es nada comparado con la gracia que hace que se te funda la electrónica, lo cual es mucho más frecuente y da mucha más risa. Se te queda la instalación parada por una mielda de regulador de 300 euros que, como lleva una programación propia del fabricante, no puedes ...

Bueno, hay que tener en cuenta que para el proyecto de curriculum europeo, se están estableciendo unos niveles de inglés que sean reconocidos en toda la UE, y la entidad encargada de establecer esos niveles en idioma inglés es la Universidad de Cambridge, de forma que el poseer un nivel de esta univ...

Re: Caudales y cargas MC4 HVAC

por pacovidal ¦ 20 Mar 2009, 14:00 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Caudales y cargas MC4 HVAC ¦ Respuestas: 31 ¦ Vistas: 11738

Hola Yo uso el MC4 desde hace bastante tiempo, y algunas de las "peculiaridades" me las conozco bastante bien. Aunque no he terminado de leer todos los posts, les echaré un vistazo a ver si puedo aportar algo. De momento, os diré que los archivos 3D de MC4 se abren directamente en Autocad....