ACIEBT02 
La aplicación gratuita por EXCELencia para cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas de BT
» Descargar ACIEBT02Hola a todos, He esta revisando este tema en el foro y no he encontrado algo relacionado con esta consulta. El caso es que he estado visitando una instalación térmica a petición de la propiedad porque tanto las tuberías de ACS como las de calefacción se están deshaciendo literalmente por electrolisi...
Perdona Chabi1977, ¿pero a que te refieres cuando hablas de ramal? Llamo ramal a cada recorrido de tuberia, desde la tuberia general, hasta su unidad terminal, con el retorno incluido, claro. En tu ejemplo queda claro que cada batería tiene una pérdida total de 3 m.c.a. y de 1 m.c.a., para el útilm...
Hola, la formula que indicas es para calcular la perdida de carga en una bateria de colectores conectados en paralelo, o subcampo, como lo llamas. Si los conectas en serie sumas la perdida de carga de cada colector, para el caudal nominal del colector. En tu caso tienes las baterias conectadas en pa...
Hola, Correcto lo que dice sayago. La superficie libre entre las lamas de las rejillas puede resultar facilmente un 50% de la superficie bruta. Si por motivos de longitud de paredes al exterior o constructivos te resulta dificil obtener la superficie, puedes optar por hacer uno o mas orificios a may...
Buenas, Un par de preguntas al hilo: -Ya que las calderas son exclusivamente para la preparacion de ACS (a 60ºC), no seria mas adecuado por ponerlas de baja temperatura, ya que debido a la temperatura de impulsion mecesaria (la mayor parte del tiempo a 80ºC o casi?, ¿una caldera de condensacion apen...
Hola compañeros,
calentar con energia convencional en el deposito de acumulacion solar esta prohibidisimo por el CTE. Aunque estos depositos se diseñan para favorecer la estratificacion, te cargas gran parte de la eficiencia del sistema solar.
saludos
Lleva algun tipo de sistema de llenado y vaciado automatico controlado por presostato?
Un apunte mas, ten en cuenta la OOMM en el caso de que exista. Muchas de ellas son mas restrictivas que la normativa estatal.
Un saludo.
Si tienes que hacer una nueva instalacion de ventilacion del garaje, tienes que hacerla segun la normativa vigente. En informe se indica que segun el REBT 73, el garaje necesita ventilación, normativa que le era de aplicación cuando se realizó. Al carecer de ella, debes hacer ahora una instalación d...
Hola.
Si el local esta ya legalizado desde luego no tienes que aplicar el RITE 2007. Eso sí, si quieres modificarlo lo tendras que hacer según la normativa vigente que le sea de aplicación.
Un saudo
Hola a todos, Tengo una dudilla a ver alguien me puede ayudar. Tengo unas VPO con producción de ACS centralizada y contador individual, con los contadores de cada vivienda ubicados en armario en cada rellano de la escalera. Hasta ahi todo normal. El problema viene en que el estupendo que diseño el e...
Hola darzu. Yo entiendo, que se deberian aplicar cuando la inclinacion está cerca sus límites máximos, ya que en todo el punto 3.5, cuando habla de limites siempre los asocia a inclinación. O eso es lo que yo entiendo tal y como está redactado. Ahora, otro tema es el de las dos formulas, que son cor...
Son ejercicios basicos que aparecen en cualquier libro decente de resistencia de materiales. Vamos, casos típicos que aparecen en "tablas" de estos libros con caso y la solucion al lado.
Busca un poquito, que estan todos.
Hola, estoy de acuerdo con Franele, aplica el más restrictivo, y si se contradicen, el de mayor rango. Pero en este caso no creo que haya contradicción, ya que hablan de luminancias medias mínimas exigidas, por lo que la más exigente sería la OOMM. Al tratarse de reglamentos de eficiencia energética...
Hola Javichu,
Bajo mi punto de vista lo único que debes hacer es equilibrar los circuitos a cada emisor con los detentores de cada uno. Haz un pequeño cálculo de la pérdida de carga de cada circuito y equilibralo con ellos para que la misma sea igual en todos los circuitos.
Saludos.
Formar parte de esta comunidad le llevará menos de 1 minuto ;)