» Descargar ACIEBT02Buenas, sí en primario tiene 25 KV. Aclarado el tema con el servicio técnico del fabricante del trafo. A 220V solo puede tener 25 KVA como máximo de manera unitaria y a 380V 50 KVA, si utilizo los dos devandados para alimentar de manera indistinta cargas, la suma de ambas conexiones han de ser como ...
Buenas a todos, os realizo una consulta a ver si veo un poco de luz: Tenemos un autotrafo que según placa de caracteristicas tiene potencia nominal de 50 KVA. El tema es que posee dos devanados, uno de ellos trifásico a 220V y según placa características a 25 KVA y otro devanado a 380V y en la placa...
Hola a todos, efectivamente, están dentro de las recomendaciones de la empresa, aunque después el diseño se adecuan a las necesidades y responsabilidades de cada instalación. Y sí también se trata de colocar un esquema IT con detector de aislamiento. Por tanto la consulta sigue siendo sobre la conve...
Gracias por contestar
Pues es para un cuadro de continuidad y seguridad, según he visto en las normas de la empresa en el esquema eléctrico, se coloca un SAI y posteriormente el Trafo de aislamiento....
Buenas a todos, quisiera haceros una consulta, ¿qué es más recomendable instalar aguas arriba cuando hablamos de colocar un SAI y un trafo de aislamiento?. Consideramos que el SAI es On-line de doble conversión y no incorpora el trafo de aislamiento que se instala de forma separada, pero mi duda es ...
Ya, pero hacerlo en tensión cuesta mucho más caro que sin tensión. Creo que Endesa no me puede anular el descargo así por así y además terminando la linea en punta, es decir, que no afecta a otros usuarios..... Efectivamente se trata de una reparación pues el seccionador tiene dificultades para pode...
Buenas a todos, Iba a solicitar un descargo en Endesa para sustituir unos seccionadores tripolares en un apoyo de mi cliente por uno de tipo CUT-OUT, pero cuando llego a Endesa me pide que en vez de colocar esos, le coloque un interruptor de SF6 intemperie y además que en su apoyo de derivación le c...
Vale, me he leido y entiendo vuestra confusión, no hablo de los interruptores red-grupo, por supuesto están automatizados. Hablo en el caso de que hay una ausencia de tensión de red, y por ejemplo el grupo está alarmado y no ha entrado. La carga de la instalación en ese caso la asumen los UPS durant...
Mi pregunta en verdad es: ¿Ante una ausencia de tensión, como es mejor que configure la automatización de los interruptores del CDBT, para dejarlos abiertos o cerrados?
Gracias
Tengo una dudilla, mis instalaciones constan de dos Centros de Transformación que actúan redundados y el correspondiente cuadro de Baja Tensión dividido en dos barras, cada una de ellas con grupos electrogenos y acoplamiento y tal. La pregunta es, con ausencia de tensión, que es mejor, dejar los int...
Gracias por vuestras respuestas, el de industria me remite al Reglamento y le intento explicar la generalidad del asunto y vuelve a remitirse al Reglamento, así que en principio quito los insufladores y si en la siguiente inspección el de la OCA se empeña en que tenga esos elementos de primeros auxi...
Buenas dobogo, gracias por contestar. El tema es de un Centro de Transformación particular, y la problemática surge con el Departamento de Prevención, que me dice que no es necesario colocar el tubo de guede o insuflador en el CT. Tenemos colocado la banqueta, los carteles, el extintor y todo lo dem...
Hola a todos y Feliz Año.
Quisiera hacer una pregunta, ¿es obligatorio la instalación de primeros auxilios en los Centros de Transformación?. ¿Lo dice en algún reglamento o normativa?
El otro día pasamos una OCA de nuestro Centro y nos dijeron que era obligatorio.
Saludos a todos
Buenas a todos, una pregunta. Qué significa exactamente CD Viculado? Os cuento la situación, Centro de Transformación de un cliente con línea subterranea de alta tensión hasta el apoyo de bajada de cables a subterráneo a través de seccionadores unipolares y base portafusible y conexión con el apoyo ...
Teneis razon los dos, aparte de la explicación de la formación del rayo, en diversos documentos totalmente confirmados, el sentido de la descarga del rayo es, generalmente, un 80 % de la nuve a la tierra (rayos negativos), el 10 % son descargas ascendentes de tierra a nube (rayos positivos) y el res...