» Descargar ACIEBT02Hola. ¿Se ha llegado a alguna conclusión de peso a este respecto en este foro? Mi opinión es que la línea de 0,6-1kV y los cuadros de doble aislamiento eximen de instalar los dichosos diferenciales en la línea que alimenta a los subcuadros. Es cierto que el CGBT es de chapa, pero ¿debemos por ello i...
Yo sigo insistiendo con mi planteamiento desde el punto de vista "legal" y no "técnico", es decir, nadie que yo conozca está de acuerdo con hacer las conexiones equipotenciales a tierra en las bañeras, porque es una solución más peligrosa en caso de un defecto a tierra de cualqui...
Mé estás dando la razón, porque en el apartado de la ITC-BT-19 donde se considera las corrientes armónicas es el 2.2.2. "Sección de los conductores. Caídas de tensión", y no en el apartado 2.2.3. "Intensidades máximas admisibles". La referencia de la ITC-BT-15 a la ITC-BT-19 es &...
Si la línea que llega al garaje es una "derivación individual" como tú mencionas, no es necesario que el neutro sea de la misma sección que fases, puesto que esto se aplica a las "instalaciones interiores" (ITC-BT-19 2.2.2.) Mirando el artículo 15 del reglamento, la derivación in...
Estimados señores: Tengo un proyecto entre manos de ampliación de un local al que acometen dos derivaciones individuales (por tratarse antiguamente de dos locales separados). Resulta que se está utilizando una derivación individual pero está sobrecargada, por lo que sería necesario hacer un proyecto...