Re: tierra compartida centro de seccionamiento y CT

por yoigor ¦ 22 Oct 2011, 21:22 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: tierra compartida centro de seccionamiento y CT ¦ Respuestas: 7 ¦ Vistas: 1696

En Levante, para un proyecto con Centro de Seccionamiento Independiente+ Centro Transformacion Particular (practicamente pared con pared) que hice hace algun tiempo para una FV pidieron tierras separadas. Como estaban tan pegados, habrían transferencias con cierta probabilidad. Posible justificación...

Las previsiones realistas indican que con suerte podremos llegar a 15 ohmios. ¿habeis evaluado la posibilidad de realizar una toma de tierra profunda (perforación hasta encontrar una capa geológica adecuada) y pica al canto+ bentonita y/o regado periodico/electrolito químico? Hace bastantes años tu...

No sé. Hay que tener presente que generalmente las normas técnicas están vinculadas a la distribuidora del lugar y los aspectos de contratación, deuda,... asociadas a un mercado liberalizado están vinculadas generalmente a una compañía comercializadora. Se trata de dos entidades diferentes por ley, ...

Las compañías distribuidoras tienen sus normas, amparadas por inscripción/resolución Ministerio/Comunidad Autónoma donde se implementan esas exigencias. p.ej. HC tiene las suyas (especificacion Técnica ET/5051). Las deudas no las suelen negociar mucho, puesto que disponen de otros mecanismos para ac...

No entiendo bien la pregunta. Hasta donde yo sé (que es bien poco), creo que el suministro en MT (y AT) es siempre a tres hilos (tres fases) en este pais (en otros puede que no), tanto en transporte como en distribución. Desde subestación no hay conductor de neutro, ni se crea uno artificial (la rea...

Re: Coste suministro de obra o cambio a trifásica

por yoigor ¦ 10 Ago 2011, 19:35 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Si la constructora necesita trifásica, probablemente no vais a tener más remedio que pedir trifásica para la obra. Para el definitivo y siempre que sea posible por RBT (potencias pequeñas), como bien sabes, se suele emplear monofásica por los desequilibrios, actuación del ICP en descompensaciones y ...

No sé demasiado del tema. Si es un esquema TT, no logro enteder la necesidad obligatoria de llevar la p.a.t. de los herrajes del CT y unirla a la p.a.t. interior de la factoría. Además, tal vez tuviera más inconvenientes que ventajas, puesto que una falta/derivación en MT en el CT repercute directam...

Re: Necesito un detector de paso de corriente

por yoigor ¦ 09 Ago 2011, 18:33 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Este asunto es complejo. Sensor efecto Hall (salida digital y/o analógica según proceda) (sensor de corriente de lazo abierto o cerrado) muestreando la propia corriente del cable (o lo que se ponga a tiro y sea válido): ¿viabilidad? ¿coste? Algún dato aunque en la red hay mucho: http://www.directind...

Re: Tramitación aumento de potencia CT Iberdrola

por yoigor ¦ 09 Ago 2011, 17:50 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Tramitación aumento de potencia CT Iberdrola ¦ Respuestas: 1 ¦ Vistas: 1612

Se sobreentiende que el CT es privado. Lo aconsejable en la mayor parte de los casos es que hagas una solicitud de informe técnico a iberdrola. Creo que no adquieres compromisos si no la aceptas. No hace falta que seas el propietario de la instalación. Si la haces por tfno y defines el emplazamiento...

¿Llevas también el neutro del trafo? Supongo que sí.

¿Las tierras de herrajes y neutro en CT están separadas?

Re: como se calcularia la caida de tension aquí??

por yoigor ¦ 23 Jul 2011, 20:36 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Calcular cdt en línea de doble circuito a salida de CT ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2081

No entiendo muy bien la pregunta. Si se trata de red de distribución perteneciente una compañia electrica, esta no se explota mallada, sino radial (abierta en algún punto). Cuando se avería la alimentación en estado normal, se abre la parte averiada y se cierra por la otra. No obstante hay métodos p...

Re: Ejecución arqueta de 2x1.5 metros para LSMT

por yoigor ¦ 23 Jul 2011, 15:35 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Ejecución arqueta de 2x1.5 metros para LSMT ¦ Respuestas: 5 ¦ Vistas: 2651

En prefabricados Belcaire de Burriana tenían unas arquetas prefabricadas pero eran caras. Estaban ensayadas. Seguramente habrá otros muchos fabricantes más.
Saludos.

Re: Como Calcular el consumo de una linea trifasica

por yoigor ¦ 23 Jul 2011, 15:29 ¦ Foro: Foro general ¦ Tema: Como Calcular el consumo de una linea trifasica ¦ Respuestas: 2 ¦ Vistas: 4435

Uff. Me hago un lio con la monofásica dado que soy de letras, no obstante intentaré ayudarte. Yo creo que sería el sumatorio de las potencias monofásicas -> P(W)=Suma (I(a) * cosfi(a) * Ufase_neutro(a)) Si el factor de potencia de todos los receptores y la tensión fase-neutro son iguales en las tres...

Los motores debieran de tener cada uno su placa de caracteristicas fijada al chasis con sus parámetros. En su defecto aconsejable buscar en la red especificaciones de uno similar. Hay algunas tablas en las web de fabricantes. Suponiendo que es un asíncrono de jaula de ardilla, atención al número de ...

No sé si te valdrá el Art.32 RD 1955/2000


1. Las instalaciones de conexión se conectarán en un solo punto a las redes de
transporte o distribución, salvo autorización expresa de la Administración competente, y
serán titulares de las mismas los peticionarios.


Saludos