Se encontraron 7 coincidencias

Volver a búsqueda avanzada

Re: Condensadoras en cubo interior

por ACERO ¦ 23 Abr 2009, 18:20 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Formas de ubicar condensadoras en cubo interior ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1187

Hola, gracias a todos por sus comnetarios, decidi no ubicar las condensadoras en el cubo por lo arriesgado del tema, y estoy negociando con arquitectura un àrea para poder ventilarlas correctamente. El VRV es aun caro en Mexico y las mayoria de las veces aqui solo se ve inversión incial y no operaci...

Re: CONDENSADORAS EN CUBO INTERIOR

por ACERO ¦ 22 Abr 2009, 14:51 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Formas de ubicar condensadoras en cubo interior ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1187

Yo he visto experiencias desagradables debido a varias cosas: Al estar los "chismes" en un cubículo y tan próximos puedes tener el efecto de no tener renovación de aire suficiente, con lo que el aire caliente que "emite" una máquina lo absorve la siguente (hay uno efectos rotaci...

Re: CONDENSADORAS EN CUBO INTERIOR

por ACERO ¦ 22 Abr 2009, 14:46 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Formas de ubicar condensadoras en cubo interior ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1187

Roverman, las pienso colocar (aún es proyecto) una sobre otra en batería, es para unos departamentos, abajo de cada baterà de condensadoras tendría rejilla irving para soprtarlas y permitir el paso de aire forzado con un ventilador de inyeccion y otro de extraccion para todo el cubo

Re: El gran hilo de las presentaciones

por ACERO ¦ 22 Abr 2009, 14:34 ¦ Foro: Bienvenida a nuevos usuarios ¦ Tema: El gran hilo de las presentaciones ¦ Respuestas: 6662 ¦ Vistas: 2761627

Que tal buen día, me permito presentarme soy el Ing. Saúl Salazar de Mexico.Vivo en el estado de Quintana Roo en la ciudad de Cancún. Espero podder enriquecer con aportaciones para el buen resultado del foro.

Gracias :D

Re: tipo climatización y ventilación en clínica dental

por ACERO ¦ 22 Abr 2009, 00:19 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: ¦ Respuestas: ¦ Vistas:

Por todo lo leido por los compañeros del foro concuerdo en que la mejor opcion serian mini-split o multisplit, no olvides que los equipos interiores requieren de un drenaje y pendiente para que busques alguna tuberia para hacerlo. Espero me explique soy de México.

Saludos

Formas de ubicar condensadoras en cubo interior

por ACERO ¦ 22 Abr 2009, 00:02 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Formas de ubicar condensadoras en cubo interior ¦ Respuestas: 8 ¦ Vistas: 1187

Hola, buenas tardes, quiero colocar aprox. 35 condensadoras en un cubo de 4 x 2 y 45 m de alto, las condensadoras varian en sus capacidades entre 1 y 3 tr, como no puedo colocarlas en fachada, estoy pretendiendo ventilar el cubo con un ventilador de inyeccion y otro de extraccion de tal modo que se ...

Re: Sobre mecanica de fluidos en conducto de aire.

por ACERO ¦ 21 Abr 2009, 23:46 ¦ Foro: Ahorro de energía ¦ Tema: Sobre mecanica de fluidos en conducto de aire. ¦ Respuestas: 25 ¦ Vistas: 14377

La cantidad de flujo en cada seccion depende del area de la seccion, si se reparte proporcionalmente, sin embargo debido a que el calculo de todo el sistema de ductos se calcula para el punto mas alejado de tal modo que se garantize flujo en el difusor o rejilla mas lejano, el flujo de aire seguira ...